变压器的最大负荷电流是不是以变压器二次侧(升压变压器的高压侧,降压变压器的低压侧)的额定电流为参考基准而不能长时间超过这个额定电流啊
追答变压器初级次级“额定电流”是指可以长期连续工作的最大电流,这个数值是事先设计好,可在铭牌上的。
变压器“最大负荷电流”指的是运行中实际工作电流的最大值,不要和“额定电流”混为一谈。
“最大负荷电流”一般不应超过“额定电流”,特殊情况下(例如“事故过负荷”),可以超过150%。
说变压器“负荷电流”应该注明是初级还是次级(或者说高压侧还是低压侧)。
电力系统运行调度有一整套严格规范技术术语,使用不规范术语容易出问题。
不管是升压变压器还是降压变压器,都有出线侧撒,我指的是不是以出线侧所能承受的最大电压为负荷电压
追答双圈变压器高压侧和低压侧是按照相同容量设计的,也就是说当出线侧达到额定电流时,进线侧也同时达到额定电流。不存在一侧达到另一侧没达到的问题,也不存在到底哪一侧的问题。呵呵,说的有点吃力。
追问呵呵,谢谢你这么耐心。再问一下,在变压器继电保护整定计算中,按躲过变压器最大负荷电流整定,是用可靠系数乘以哪侧的负荷电流?
追答变压器过流保护肯定是装在进线侧(动作跳开进线开关),负荷电流肯定是指进线侧啦。
本回答被提问者采纳