变压器的最大负荷电流是什么意思

如果按照额定电流来计算,是高压侧的额定电流还是低压侧的额定电流?

最大负荷电流的意思就是该变压允许通过的最大电流,也就是额定电流的倍数。如1.2 1.5倍等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-11
负荷是指功率。如果电压确定的情况下,负荷就由电流的大小确定。
如果按照额定电流计算,应该指输出端的电流,和输出端的最大电压的乘积,就是变压器的最大负荷。
第2个回答  2011-12-11
负载就是带动输出,指的是输出端的电流。比如说最大负荷电流10A,指的是次级线圈输出10A
第3个回答  2011-12-13
变压器的“最大负荷电流”是指实际运行中可能出现的最大工作电流,可以指高压侧也可以指低压侧。比如一个变压器低压侧允许100A,实际电流最大只要50A,这时50A就是最大负荷电流。
变压器的“额定电流”是指允许长期工作的最大电流。高压侧和低压侧也是不同的,只要用变压器额定容量除以额定电压(三相变压器再除以根号3)就得到相应的额定电流。
变压器正常运行“最大负荷电流”不能超过“额定电流”。短时间允许有一定的“过负荷”。追问

变压器的最大负荷电流是不是以变压器二次侧(升压变压器的高压侧,降压变压器的低压侧)的额定电流为参考基准而不能长时间超过这个额定电流啊

追答

变压器初级次级“额定电流”是指可以长期连续工作的最大电流,这个数值是事先设计好,可在铭牌上的。
变压器“最大负荷电流”指的是运行中实际工作电流的最大值,不要和“额定电流”混为一谈。
“最大负荷电流”一般不应超过“额定电流”,特殊情况下(例如“事故过负荷”),可以超过150%。
说变压器“负荷电流”应该注明是初级还是次级(或者说高压侧还是低压侧)。
电力系统运行调度有一整套严格规范技术术语,使用不规范术语容易出问题。

追问

不管是升压变压器还是降压变压器,都有出线侧撒,我指的是不是以出线侧所能承受的最大电压为负荷电压

追答

双圈变压器高压侧和低压侧是按照相同容量设计的,也就是说当出线侧达到额定电流时,进线侧也同时达到额定电流。不存在一侧达到另一侧没达到的问题,也不存在到底哪一侧的问题。呵呵,说的有点吃力。

追问

呵呵,谢谢你这么耐心。再问一下,在变压器继电保护整定计算中,按躲过变压器最大负荷电流整定,是用可靠系数乘以哪侧的负荷电流?

追答

变压器过流保护肯定是装在进线侧(动作跳开进线开关),负荷电流肯定是指进线侧啦。

本回答被提问者采纳
相似回答