77问答网
所有问题
FANUC数控系统加工中心Z轴 466报警报警?Z轴放大器的最大电流值和电机不匹配怎么解
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-09
伺服放大器的最大电流值与电机的最大电流值不匹配产生466报警.伺服放大器允许的值和电机额定电流不吻合导致的报警。在伺服设定画面上重新设定电机的id号(把电机的型号记下来,通过手册查具体的id号,也可咨询beijing-fanuc公司)。具体步骤参看fanuc的伺服参数手册。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8I3Wp8NY3.html
其他回答
第1个回答 2011-12-20
。。。。。找下发那科吧
第2个回答 2011-12-20
具体系统型号是什么?型号不同报警号意义不一样
相似回答
VDL-800A..
FANUC数控系统加工中心Z轴
466报警报警?Z轴放大器的最大
电 ...
答:
1.轴和放大器连接的指定不正确;2.系统参数Pr.2165的设定值不正确
。Pr.2165:放大器最大电流值
FANUC加工中心z轴怎么
解锁啊
答:
加工中心FANUC系统z轴被锁住,
解除的方法是:检查一下参数2004(Z)#0是否设置为1,如果没有设置为1,z轴会被锁住
。另外还需检查z轴刹车有没有释放,若没有释放刹车也会导致z轴被锁。通过快速移动单键按钮4和微调旋钮5或6,可调整刀柄夹持轴2在对刀仪平台7上的位置。当光源发射器8发光,将刀具刀...
fanuc数控系统报警
怎样解决?
答:
为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定
的最大
允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器...
加工中心FANUC 系统z轴
被锁住
怎么
解除啊?
答:
检查下回零感应器那有没有东西把那个触头按进去了
,如果是回零限位器已经把感应器的那个触头按进去了就把感应器从机床上取下来,把机床摇下或摇上一点再装上
FANUC加工中心Z轴
出现了问题请问
怎么
修好
答:
对于情况2:手动回零有减速动作,但减速后轴运动不停止直至90# 报警——伺服轴找不到零点
FANUC 数控系统
寻找参考点一般是在减速开关抬起后寻找第一个一转信号或物理栅格,此时如果一转信号或物理栅格信号缺失,则就会出现90#报警——找不到参考点。下述几种情况均容易引起栅格信号缺失:(1)编码器或...
FANUC系统Z轴
停止时误差太大
报警
,是什么原因造成的?以及解决的方法
答:
一般都是机械原因,反向间隙过大。。特别是全闭环控制,间隙过大是肯定会出这个
报警的
。停止时机械串动。检查机械吧。修改参数确实可以让它不报警,但是,精度会大受影响的。
发那科加工中心
sp1220(s)无主
轴放大器报警怎么
办?
答:
发那科
加工中心
sp1220(s)报警的原因在于没有无主轴放大器,造成这种后果的原因在于连接与串行主
轴放大器的
电缆断线,或是尚未连接好串行主轴放大器。
FANUC系统
的特点:1、刚性攻丝;主轴控制回路为位置闭环控制,主
轴电机
的旋转与攻丝轴(Z轴)进给完全同步,从而实现高速高精度攻丝。2、复合加工循环;复合...
大家正在搜
华中加工中心数控系统
加工中心Z轴超程怎么解决
数控加工中心有哪些系统
数控加工中心一共有几种系统
加工中心加工过程中Z老是变
加工中心多把对刀Z轴怎么对
加工中心X轴和Z轴联动
加工中心和数控车床
数控与加工中心的区别
相关问题
FANUC数控系统加工中心Z轴 466报警报警?Z轴放大器的...
VDL-800A..FANUC数控系统加工中心Z轴 466报...
斗山加工中心466报警怎么解决,还有设置Z轴电机的电流是哪个...
FANUC系统Z轴停止时误差太大报警,是什么原因造成的?以及...
FANUC加工中心Z轴出现了问题请问怎么修好
加工中心fanuc系统运行Z轴偏差过大但是报警X轴偏差过大
发那科系统466报警怎么解除,急
fanuc数控系统报警代码是:368,466如何解决?谢谢了