三项电子表A项接反了影响表的转速吗

如题所述

会影响的,直接就把表给烧坏了吧,这个应该跟电流表电压表一样,正进负出,如果你的a三相接反肯定会有影响的啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-21
三相三线电能表A相与C相接反问题,如果是A相和C相的相序接反了,如应该是A、B、C接入,现在变成C、B、A接入,不影响计量精度。如果是相位接反了,如某相的输入与输出接反了,那就影响计量精度了。
第2个回答  2019-03-21
三相电子式电能表总电量的累加有一般有两种,一种是每相电量绝对值的和,另一种是每相电量和的绝对值。对第一种来说,某一相电流接反不会影响总电量,对第二种来说,某一相接反对总电量有影响。但两种都不会出现电能表显示屏显示的数字减少的情况。电能表。但两种都不会出现电能表显示屏显示的数字!
第3个回答  2019-03-21
今天刚刚研究完这个问题,有了点心得,和您一同分享下:1、三相三线有功表,不管是感应式,还是电子式,A,C两相电压、电流同时对调了,对有功电量没有影响。2、三相三线正弦型无功表,不管是感应式,还是电子式,A,C两相电压、电流同时对调了,对无功电量没有影响。
3、三相三线60型无功表,感应式的,A,C两相电压、电流同时对调了,计反向无功电量。 电子式多功能的,正向无功=正向无功 反向无功的,可以正常计量无功电量;正向无功=正向无功、反向无功=反向无功的,只能计反向无功电量。
不知道您是否可以满意?。
第4个回答  2019-03-21
现在的电子表都有防盗功能,你反接一点也不会影响计量。本回答被网友采纳
相似回答