开关稳压电源带负载能力差是什么原因。

开关稳压电源带负载能力差是什么原因。我的开关电源输出是 2A- 24v的。输出端没接负载是有24v。接上24v -5w的灯就只有2v电压了。就连开关电源的指示灯都不亮了。请问是什么坏了啊

最大的可能是输出电容不良,变质了。由于开关电源长时间工作发热,使电容电解液干涸,所以容量下降,ESR(等效内阻)上升,简单的说,它的滤波能力下降了,所以不能正常带载,使用低ESR的同规格电容更换后就可以了。但是一定要低ESR的,否则开关电源因为工作频率高,高ESR的普通电容可能会因为严重发热爆掉的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-18
第2个回答  2018-05-27
开关电源设计输出功率是一定的,超过了这个输出就会失去稳压作用。
如果在额定功率下,导致带负载能力变差的原因多为内部半导体器件质量问题或滤波电容容量失效
第3个回答  2018-08-03
开关电源带负载能力差,主要是输出电压取样电路与控制功率管的控制电路,比如开关电路多数使用的431、光电耦合器等等。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-08-24
开关电源很危险的,带动负载能力差,如果电路没有问题,就是电容的问题,换下就可以了,要注意危险啊