77问答网
所有问题
pro2050不间断电源断电后不能供电.电池完好
UPS电源线插在市电插座上,然后显示器和机箱插UPS后面的两个黑色插孔里,都是按照说明书插的,都没错,请问我这个到底什么问题?为什么UPS在断电之后无法保护我的电脑,无法继续供电几分钟?
举报该问题
推荐答案 2011-09-20
UPS不接上市电,用电池开机。然后看能不能启动电脑。要是可以的话,说明是UPS的切换时间过长,因为PRO2050是一种后备500VA的UPS,市电与逆变靠断电器切换,切换时间正常为4ms左右,一般电脑可接受,过长的话会使电脑重启。当然,也有可能你电脑的电源质量差点,你也可更换个质量好点的电脑电源试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GqWY3NGG.html
其他回答
第1个回答 2011-09-15
新机?插头问题吧。旧机就要检查内部电路和电池了,充电 放电等
第2个回答 2011-09-15
可能是电池没连接好,如果已经连接好的,就是UPS本身的 问题了
第3个回答 2011-09-27
首先要确定自己是后备式还是在线式UPS,如果是后备式,可能是UPS问题,在线式要看开电脑是UPS的指示灯显示情况。
第4个回答 2011-09-15
UPS有问题。
相似回答
科士达
不间断电源pro2050
输出为什么没电
答:
1 PRO2050 已经停产 2
如果是市电接进去没电,可能是内部元器件坏了 3 如果是停电没输出,就是电池损坏,换一个就好
。4 本人觉得第三种可能性比较高
UPS
断电不供电
,红灯亮长响报警
答:
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的
。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。五、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS 只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。...
科士达
pro2050
-kh ups
不间断电源
突然无输出了,插市电和不插时,再开机...
答:
这个可能是UPS内部主控板出现软故障,还有就是逆变板换掉了
。建议:如果在质保期内可以到你所购买的商家去维修是免费的。如有什么疑问!我的资料里面有我的联系方式!
我这里有一个朋友送给我一台“KSTAR牌”,
pro2050
型
不间断电源
,请提供一...
答:
你好,
这款UPS是后备式的
。属于小型的,将市电插座插上去,按开机键即可,如果启动不了,则说明就报废了。——上海伍麦电子科技
苹果笔记本
电池不能
充电?
答:
一,电池损坏;二,电池松动或者电源没插好 三,主板充放电电路出问题导致的,有时候电源本身老化
供电不
足也会导致的充不上电。建议您送修售后服务站或者信誉较好的电脑公司检测维修。还有一种就是没问题,就是现在的电脑都自带
电源电池
保护软件。如果是这样的情况,送去经销商那里激活电池就可以了。或者...
UPS
断电不供电
,红灯亮长响报警
答:
故障分析:不能进行逆变
供电
向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:1.市电输入保险丝是否损坏;2.若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;3.若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;4.若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制...
请专业人士回答,我有个科士达
pro2050
的ups
不间断电源
,是电脑用的吗,后...
答:
3个插座都可以接电脑,有个是3A的,说是连接打印机的是因为打印机启动电流大,而电脑功率才100多瓦,完全满足要求,所以3个插座随便接。