怎么样确定是否需要设置火灾自动报警系统?

目前做一个足浴中心装修,在考虑是否做火灾自动报警系统,建筑面积580平方米,建筑共四层,足浴中心位于第四层,其他层建筑于此无关。
民规里面说“建筑高度不超过24m的单层或者多层公共建筑应设置火灾自动报警系统,如何理解?建规并没有说要需要设置的啊?
是三层,建筑一共三层,足浴中心位于第三层,建规第11.4.1第十条说的是四层及其以上的歌舞娱乐场所要做,那就是说不用设火灾自动报警系统,但是民规却要求。。。这怎么办?请大家指点。谢谢!

需要根据建筑类型以及国家相关条文来确定安装火灾自动报警系统,且下列场所应设置火灾自动报警系统:

一、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;

二、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;

三、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;

四、任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;

五、图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;

六、地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调

等建筑;

七、特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;

八、老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

九、建筑面积大于500m2的地下、半地下商店;

十、设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;

十一、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。


扩展资料:

火灾自动报警系统具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等。

使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。

参考资料来源:百度百科-火灾自动报警系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-23
  下列场所应设置火灾自动报警系统:
  六、地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
  具体的参照《建筑设计防火规范》第十一章,十二章内容,和《高层建筑设计防火规范》第九章。
第2个回答  2011-09-16
1、不设自动报警系统
2、民规里面说“建筑高度不超过24m的单层或者多层公共建筑应设置火灾自动报警系统”是指一个分类,即“建筑高度不超过24m的单层或者多层公共建筑”里面还要符合一些特定条件(比如多层的,重要的科研楼,超过3000座的体育馆之类的)才设报警系统,并不是全要设。
3、这种情况要执行《建筑设计防火规范》
第3个回答  2011-09-16
做吧,没多少钱的。以后规定会越来越严。越来越高。与其被揪着改造,不如做一个小系统,才580平米一共也没几个点。

我设计一个幼儿园 初设的时候都做了,后来甲方不想做让删了,结果消防局那过不去,还得做。与其来回折腾,不如做了算了。本回答被提问者采纳
相似回答