工程上一般为什么只用钳形电流表测量电流而不用万能电流表测量电流?选用兆欧表型号的依据是什么?

如题所述

1,钳形电流表原理是通过电流互感器将较大的一次电流折算到较小的二次电流,再进行读数,故可以制造出多种量程,以适应不同一次电流测量的需要。而且操作简单、安全。,
2,万用表测量电流是必须将万用表串联在电路中,操作不方便,尤其是正在运行且不容许停电的设备上更无法测量;我见到的万用表交流电流档最大量程的不过20A,测量范围受到局限;而且万用表由于设计容量较小,一般不容许长时间将电流档接在电路中工作。
3,兆欧表的选用一般按照所测电路的额定电压等级确定,如:380V电路按照0.5kV额定电压选择500V兆欧表。6kV电路我们一般选择2500V兆欧表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-16
楼上正解
第2个回答  2011-09-15
因为万能表需要将线路断开,将两个表笔串接进电路来测量电流的。而且测量电流的大小也很小,一般最大20A,不能满足工程上面测量电流要求不影响线路,快速,量程大的要求。所以只用钳形电流表来测量几十甚至几百的工程设备电流。
选用兆欧表要看线路的电压等级,不能低于线路的电压,也不能高于线路电压太多。380伏以下的线路只能用500伏的兆欧表测绝缘,如果使用2500伏的兆欧表,会将线路具备绝缘击穿。反过来,10000伏的线路用500伏的兆欧表测量的数据是不准确的。本回答被网友采纳
相似回答