快速响应喷头与普通喷头是有区别的,都有哪些利弊呢?

如题所述

早期抑制快速响应(ESFR)喷头是采用易熔合金焊接件为感温元件的洒水喷头,该喷头具有K=202的流量系数和特殊设计的溅水盘,使喷头喷出大直径、高能量水滴并在其下方形成半球喷头隐蔽安装在吊顶内的供水支管上,分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种形式。喷头的洒水形状为抛物体形。



K80每分钟流量是80L,K115每分钟流量是115L,K80口径是15MM,K115口径20MM。自动喷水来火系统中热敏感元件灵敏度快速响应的一种在火灾初期只需启动少数喷头,就能够有足够的水迅速作用于扑灭火灾或抑制火灾蔓延的喷头,具有热响应时间快速,喷水流量大的喷头的代号规则。洒水喷头的型号规格由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成。


下垂型洒水喷头,公称口径DN15,额定动作温度68度,普通喷头为5mm玻璃球,型号一般为ZSTX15-68℃(Φ5mm玻璃球)。快速响应喷头为3mm玻璃球,型号一般为K-ZSTX15-68℃露天场所很难布置喷头管网的管道,特别是快速响应的管道充满水的闭式喷头。所以露天汽车库都没有办法设置自喷系统,是不宜选择闭式喷头的。


喷头根据响应时间指数来分类,响应时间指数,通俗的讲是指喷头的灵敏度,就是接到火灾报警到喷头出水的响应时间。按这个分类,分第一种早期抑制快速响应喷头,其响应时间系数小根据消防设计和验收规范,地下商业应该设置快速响应喷头。体状水流。这种特性使水滴在冷却由火灾早期形成的热空气的同时能穿透火焰,直接冷却燃烧体,因此该喷头对保护高货垛仓库具有特殊的优势。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-02
快速响应喷头的优势就在于它的感应度非常灵敏,而且水量很多。但是缺点就是价格很贵,而且还经常容易坏。而普通喷头优点就是价格很便宜,而且用的时候很方便,非常简单。缺点就是水量不是很足,而且水量很小。
第2个回答  2021-06-02
当然是有区别的,快速的响应喷头,用起来更加的方便,它的灵敏度特别高,但缺点是会比较贵,普通喷头的造价低,而且用起来很顺手。
第3个回答  2021-06-02
好处就是快速响应喷头会比普通的喷头反应更快,而且反应也会更灵敏,但不好的地方就是因为反应太灵敏了,所以在不出现意外的时候它也会进行反应,这就是他们两者的利弊。
第4个回答  2021-06-02
快速响应喷头的喷头直径比较大,而且含量很多,喷洒的面积比较广,而普通喷头会造成堵塞,不易拆卸,防溅力量比较小,等等。