77问答网
所有问题
冷库制冷时压力低高1,低压0.2,加氟无变化
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-02
你用的是冷藏库还是冷冻库
以R22系统为例,冷藏库的低压在0.2~0.3MPa左右(蒸发温度-5~-10度左右),冷冻库低压在0.04MPa左右(蒸发温度-30度左右)
高压与环境温度有关,35度左右环境下,系统高压一般在1.7~1.9,温度高高压会上升
停机的时候系统高压和低压都应该在该温度下制冷剂对应的饱和压力上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GWWq3vWv.html
其他回答
第1个回答 2011-09-02
压力属于正常,为什么要加。加氟要看电流,制冷结霜情况等
第2个回答 2011-09-12
压力偏低,先检查冷风机有没结冰,过滤器,膨胀阀有没堵塞,膨胀阀流量不够,
相似回答
冷库制冷
压缩机运行1.5个压,不运行时2个压正常吗?
答:
冷库制冷时压力低高1,低压0.2,加氟无变化
你用的是冷藏库还是冷冻库 以R22系统为例,冷藏库的低压在0.2~0.3MPa左右(蒸发温... 停机的时候系统高压和低压都应该在该温度下制冷剂对应的饱和压力上 么型号的制冷剂
冷库制冷
排气
压力
正常运行是是多少
答:
冷库的制冷系统,
一般最常见的操作故障为:制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等
。冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的...
冷库加氟压力
表怎么看
答:
通常
,压力
表上有两个刻度,一个用于
低压
端,一个用于高压端。根据制冷剂的种类和工作状态,我们可以通过观察压力表上的指针位置来判断冷库系统的正常运行情况。在观察
冷库加氟压力
表时,首先要确定系统的工作状态。通常情况下
,制冷
剂压力会随着冷库系统的运行而有所
变化
。在冷藏过程中,制冷剂的压力会逐...
格力空调
低压
结冰
,压力加氟
上不去,静止压力一直是6个
答:
低压
3个,蒸发温度这么低,不结冰才怪。正好是低温
冷库
的工作温度。静止
压力
起码也得在8个以上。现在这样的天气,你转换制热,吸气量不够,吸气过热度加大,导致空调排气温度过高,直接影响了你的高压压力。我还真佩服你,这样的天气都敢开制热。用电流表检测压缩机运行电流,根据电流做一定的补充冷媒的...
您好,请问
冷库
加佛
低压
是多少兆帕?
答:
初次给一个8匹冷库加氟,慢慢加了约2个小时,直至回气管结露,设定-12度停机
,低压
0.1兆帕,温度高压表指向180摄氏度
,加氟
约5公斤。加佛要注意的事项
冷库制冷
机的加氟,应在真空后由低压端加入。压缩机一般都装有吸排气阀,加液口一般都在吸气阀的多用口上。加氟按规定的定量计重加注最好,...
冷库
机组怎样调试
加氟
答:
冷库制冷
系统
加氟
调试技术:1、测量电源电压。2、测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。3、检查制冷系统各阀门开闭情况。4、抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量,然后在运转压缩机,从
低压加
气至够量为止。5、开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常,...
r134a
制冷
剂工作
压力
答:
工作压力是14-16bar。正常的高压压力应为1、3-1、7MPa或13-17kg/cm2,正常的
低压压力
应在.15-.25MPa或1、5-2、5kg/cm2之间。
大家正在搜
冷库压缩机高压低压是多少压力
风冷冷库高低压压力
冷库压力表高压有低压没有了
冷库低压压力低怎么解决
R22冷库低压保护是多少压力
冷库高压压力高
冷库高压压力低的原因
冷库高压表压力过高什么原因
冷库低压保护的压力