向你请教个问题,防雷接地检测是有建设单位申请还是由施工单位申请呀?

如题所述

建设单位申请,施工单位承办,建设单位申请气象局防雷检测单位来检测,但检测费用由建设单位承担得的。

防雷装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。

外部防雷装置包括接闪器(接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网)、引下线、接地装置、金属门窗及屋面大型金属物体的等电位连接

内部防雷装置包括各级电涌保护器(SPD)、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全距离等。

扩展资料:

防雷接地等电位连接

1、大尺寸金属物体连接检测

检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况。如已实线连接,则应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。

2、平行敷设长金属物检测

检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于规定要求值时的金属线跨接情况。如已实线跨接,则应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。

3、长金属物弯头,阀门等连接物检测

检查第一类防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻,当过渡电阻大于0.03Ω时,检查是否有跨接的金属线,并检查连接质量、连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。

4、总等电位连接带检测

检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况,如已实现其与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。 

5、电涌保护器(SPD)

当电源采用TN系统时,从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S或TN-C-S系统。

原则上电涌保护器(SPD)和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受顶期的电涌电压时,SPD可安装在被保护设备处。线路的金属保护层或屏蔽层宜首先与防雷区交界处进行等电位连接。

电涌保护器(SPD)必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的最大嵌位电压和有熄灭工频续流的能力。

电涌保护器(SPD)两端连线应满足《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求,SPD两端的引线长度不宜超过50cm。SPD应安装牢固。

参考资料来源:百度百科--防雷装置检测内容

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-07
由建设单位申请,施工单位承办,建设单位申请气象局防雷检测单位来检测,但检测费用由建设单位承担得的。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-02
由施工单位承建,建设单位申请气象局防雷检测单位来检测,检测费用由建设单位承担。一般是100元/点来自:求助得到的回答
第2个回答  2011-09-02
由建设单位申请,施工单位承办。追问

也就是说由建设单位提申请当地防雷检测单位来检测,但检测费用是由建设单位承担吗?

追答

费用也是由建设单位承担。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-01
建设单位申请
相似回答