带上下限的温控仪XMTD2202 怎么接线才能实现在一定的温度之间工作。

比如我设置下限为30度上限为32度 怎么接线才能实现高于32度停止 低于30度接通。
接线图如下

这个其实在说明书上都有的,我这个是经过我改过了的,看起来比较清楚

追问

麻烦您能不能在弄个清楚点儿的啊 这个看不清楚

追答

你点击图片就放大了呀

追问

我知道能放大 但是放大之后就变成乱码了 就能看到几道线其他的什么也看不到

追答

我这里就可以的呀,这个说也说不清楚的

追问

我这儿看不到啊 这是怎么回事儿啊 你话的那个好想不和我说的那个型号一样啊 右下角应该是“相”呀 应该接电源呀 为什么你怎么没有接呢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-18
将仪表连线接妥后,将开关拨至“下限设定”处,同时旋转相对应的下
限设定旋钮,此时数字显示的是所需的下限温度值,将开关拨至“上限设定”处,同时旋转相对应的上限设定旋钮,此时数字显示的是所需的上限温度值;
再将开关拨至“测量”处,数字显示的是被测对象的实际温度值。当实际温度值低于下限设定值时,绿灯亮,上限继电器均为总低通,总高断;当实际值达
到或超过下限设定值而仍低于上限设定值时,绿灯红灯均熄灭、下限继电器总低断、总高通、上限继电器为总低通,总高断、当实际值达到或超过上限设定
值时,红灯亮,此处对上限继电器均为总低断、总高通。一般作温度控制时可把下限继电器输出辅助加热控制、上限作加热控制,也可把下限继电器输出作
温度控制,而把上限继电器输出作超温报警。后缀加“F”的仪表,上限所需温度值必须调整到高于下限所需温度高值。当实际值低于下限值时绿灯亮,继电
器总低通,升温;当实际值高于下限值且低于上限值时仍为总低通,升温;当实际值高于上限值时,红灯亮,继电器总高通、总低断开,停止加温,只有当
实际温度值低于下限值时,绿灯亮,总低通,周而复始。整个过程只有一个继电器输出,以便与负载方便地配接。