电力接地线的种类都有哪些?

如题所述

D种接地相对电压300V以下电器外壳接地,接地电阻100欧姆以下。为了防止触电事故,高压用及仪表用变换的二次测电路,保证了使用的安全性。

一般日本的电气安装比较多的出现ABCD的分级办法,国内很少用这样的分类方式

A类 10Ω以下 Φ2.6mm以上 高压或者特高压机器的金属架台以及金属外壳

B类 计算值[注1] Φ4.0mm以上 高压或者特高压电路和低压电路的结合变压器的低压侧中性点

D类 100Ω以下[注2] Φ1.6mm以上 低压机器的金属架台和金属外壳(设置于300V以下,直流电流

以及150V以下的交流电路)

C类特殊 10Ω以下[注2] Φ1.6mm以上 低压机器的金属架台以及金属外壳(超过300V)

注:150÷变压器高压,或者特别高压的电路的一接地线电流I(高低压的混触在2秒以内可以自

动切断时为300÷I)

a,b低压电路,电流动作形的额定灵敏度电流100mA以下,如果设置动作时间0.5秒以内的

漏电保护器时,500Ω以下即可。

扩展资料:

接地装置由接地体和接地线组成。直接与土壤接触的金属导体称为接地体。电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。

接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。

自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。

人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。

垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。

参考资料来源:百度百科-接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答