77问答网
所有问题
20台5匹的格力空调需要大的电缆和多大的空开
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-09-13
20台5匹大约74KW 因三相电用16平方毫米铜线就可以了,三相1KW用2A够用所以用150A空开就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GGvGWp3GppWNvqGYW.html
其他回答
第1个回答 2019-09-13
根据线路的长短适当增大或缩小线径,4平方足够,5p每相运转电流10A左右,启动瞬间3倍
制热时需要看有没有电辅加热,建议选用20A漏电开关,电表用3*20A左右的就可以
相似回答
格力
5P
空调
用多粗的线
和多大的空开
?
答:
5P
空调的
输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W、对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ(功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)、I=4800/1.732X380X0.72=10A、I=3000/1.732X380X0.72=6.3A、10+6.3=163.A 根据每平方铜线可以带动6A的电...
各位朋友,请问
格力5匹空调要
用
多大空气开关
才合适
答:
空气开关按照
空调
电流的1.
5
倍左右选择,空气开关可以选择4P16A
的空气开关
。
各位朋友,请问
格力5匹空调要
用
多大空气开关
才合适
答:
4p空调要用多大空气开关
4p空调要用多大空气开关 4P的如果是220V的家用空调的话用 0.75*4/0.22 用16A的空开就可以了
。 如果是三相工业电的话,用10A的空开就行了。3匹空调5000w用多大空气开关 不知道你的空调是220V供电还是380V? 220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以。
格力空调5匹
机运行电流是多少
答:
5匹
,制冷量是12kw,一般能效比估计是3.2左右,所以制冷功率=12/3.2=3.75kw,大冷量的
空调
正常都采用380V的三相电,所以电流=3750/380=10A,可以选择16A
的空开
,配1.5mm的电源线。
格力
三相电的
5匹
柜机使用
多大的
漏电保护开关?
答:
小组间互助性的合作是完成教学任务不错的选择,因为只要有学习的地方也就不可避免的要与人接触,要与人建立合作的基础,而合作小组是不容易建立的,合理的学习小组组成才能更大的发挥作用。同时为了学习小组的稳定,教师的教学理念要得到改善。教师要认识到学生在课堂学习的主体性对于高质量课堂的重要性,要...
格力空调
380伏
5匹
电流多少安?
答:
现在市面上制冷量多的
空调需要
配置380V的电压才能正常使用,因此根据公式电流=功率/电压=3.75KW/380V=10A。可以用16A
的空开
,电源线配置1.5毫米就能正常使用空调了。/空调耗电量计算和注意事项:1、
5匹
空调所需的制冷功率大概是3800-4000瓦左右,内部的压缩机一直不间断地运转,每小时会消耗3.8度...
9
台5匹格力空调需要多大
开关
答:
100A空开。5P的
空调
输入功率约5KW,运行电流约10A。空开主要用来保护空调电路,要是出现短路就会自动断开,所以使用
的空开
大小
一定要
合适。
大家正在搜
格力空调怎么开热风
格力空调的辅热是什么
格力空调价格表
格力空调加氟一般多少钱
格力空调怎么调制热模式
格力空调制热
格力空调制热为什么老停
格力空调安装
格力空调制热最佳效果
相关问题
20台5p空调380V用多大空开多大电缆
格力5P空调用多粗的线和多大的空开?
5匹空调的功率是多大,安装需要多大的空气开关和铜芯线。
5p空调用多大的线和空开
二十个千瓦的空调外机要多大电缆多大的空开
三台5匹空调需配多大的空开多大的线
30台5P空调用多大电缆,多大断路器
20台三匹三相空调要多大的电线