请问夏季水下混凝土灌注桩的入仓温度规范怎么要求的呢?有没有夏期(暑期)混凝土施工规范电子版呢?急需

有没有夏期(暑期)混凝土施工规范电子版呢?急需
南水北调上面的公路桥生产桥地面以下的钻孔灌注桩......3q

水下灌注桩混凝土入仓混度要求就是常态混凝土的入仓要求。因为对于水下灌注桩来说,混凝土进入导管内温度是比较低的,规范规定:大体积混凝土热期施工温度不宜大于28度。具体水下灌注桩的入仓温度一般保持30度以下就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-24
还真没有听到过这个规范。水下混凝土灌注什么部位能否告之,以便分析要控制和注意的内容。
看一下有没有抗裂的要求。如有的话,则需要温度控制。一般是没有这个要求的。但南水北调工程重要啊。可能会有更高的要求。【暑期混凝土施工规范没有见到过。】
第2个回答  2011-08-24
如果桩直径较大,属于大体积混凝土,为了控制温度裂缝,可以参考《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009的相关规定。由于桩混凝土浇筑在地下,且有地下水,本身就能达到很好的外部保温和湿水养护的效果了;混凝土里表不会产生较大的温差而产生温度裂缝。个人认为,不需要再采取特别措施了。
第3个回答  2011-08-25
夏季混凝土的入模温度计算,冬期施工规范的计算同样适用。但是多数是针对大体积混凝土及一些控制裂缝的。参数很多,包括砂石温度、水泥及粉料温度、水温、大气温度、钢筋及构件体积等。
但是您问的问题:“请问夏季水下混凝土灌注桩的入仓温度规范怎么要求的呢?”
我可以负责任的告诉您,夏季没有要求。因为中国多数地区夏季地表0.5米以下温度都在15——25度,不需要任何对温度要求。