77问答网
所有问题
架空燃气管道离住房的安全距离是多少城镇燃气设计安全间距?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-04
架空燃气管道离住房的安全距离中压管道不小于0.5m,
低压管道不小于0.3米,
依据是GB 50028-2006 城镇燃气设计规范6.3.15-2条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GGW3qqIIYNIq33GYW.html
相似回答
燃气管道
和建筑物最小
安全距离?
答:
地下燃气管道的安全间距与相邻的建筑物类型和燃气管道压力有关:地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距应
不低于0.15m
,铁路轨底安装的垂直净距应不低于1.2m。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距应不低于0.5m,与铁路路堤坡脚距离应不低于5m。2、室内燃气管道安全距离 根据室内...
燃气管道
与建筑
的间距
要求
是多少?
答:
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5米到1.5米之间
。沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。和架空电力线电压度3KV以下,最小垂直净距1.5米,...
国家规定
燃气管道离
居民房应该有
多少
米
的安全距离
答:
1、气站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时,距民用建筑的安全距离不小于40米
。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米。2、气站总容积大于50立方米小于等于200立方米,且单罐容积小于等于50立方米时,距民用建筑的安全距离不小于45米。距...
室外
架空燃气管道
和电线
的安全间距
答:
一般室外燃气管道和电缆的水平间距应为0.5至1.5米,室内则为5至625毫米
。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》GB 50028-2006的6.3.15条款规定,沿建筑物外墙的燃气管道距离住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距离:中压管道不应小于0.5米,低压管道不应小于0.3米。燃气管道...
燃气管道
与建筑物
的距离是多少?
答:
如果是城镇燃气(门站后)就应该按照《
城镇燃气设计
规范》(GB50028-2006)如果是门站前,根据《中华人民共和国石油
天然气管道
保护法》如下规定:第三十条 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内,禁止下列危害
管道安全
的行为:(三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及...
请问天然气
燃气管道
与周围公共建筑
的安全距离
要求
是多少?
答:
4.11,高压地下管道与三级地区(80个建筑以上)建筑物的间距在3米和17米之间,详细参见GB 50028-2020表6.4.12,高压地下管道与四级地区(有4层以上的建筑)
安全距离
在16米到30米之间 室外
架空管道
距
住宅
或公共建筑中压管道>0.5米,低压管道>0.3米,详细参见GB 50028-2030第6.3.15-2条。
天然气
长输
管道
应与居民房屋
安全距离是多少
米?
答:
1MPa,管径小于或等于DN200的埋地
天然气
凝液
管道
,应按现行国家标准《输油管道工程设计规范》GB 50253中的液态液化石油气管道确定强度设计系数。管道同地面建(构)筑物的最小
间距
应符合下列规定:1 与居民区、村镇、重要公共建筑物不应小于30m;一般建(构)筑物不应小于10m。………...
大家正在搜
燃气灶与燃气管道安全距离是多少
燃气管道与电缆管道安全距离
变压器距燃气管道的安全距离
燃气管道和电器的安全距离
壁挂炉与燃气管道的安全距离
燃气管道与灶具的安全距离
燃气管道和电缆桥架安全距离
燃气管道安全距离规定
燃气管道周边安全距离
相关问题
国家规定燃气管道离居民房应该有多少米的安全距离
请问天然气燃气管道与周围公共建筑的安全距离要求是多少?
天然气燃气管道与周围公共建筑的安全距离要求是多少?
燃气管道的安全距离是多少?
燃气管道的安全距离是多少
新建天然气管道与房屋的安全距离是多少?
燃气管道安全距离规定
天然气管道离一级公路和村民住房安全距离规定应该是多少米