变频器貌视可以设定一个最低转速,应是所有变频器都有这个功能,只要接到起动的指令,可以设定一个最低的频率,会一起动达到一定的转速,然后要增加转速可以接受外面的指令或是电位器或是压力,或是流量,如果单纯的要起动另一个转速,貌似也有这个功能,把预设速度2输入即可,一般看变频器的功能参数设定即可,以ATV71 为例:在菜单:

1.5输入/输出设置(I-O-),

2/3线控制(tCC)=2wire(2C),

LI3(LI3)=2预设速度,

LI4(LI4)=4预设速度,

LI6(LI6)=故障复位,

R1设置(r1-)=变频器故障(FLt),

R2设置(r2-)=高速到达(FLA)。

将自定义端子取两个分别定义为两个速度值,并接上开关只要相应开关接通时就可以不运行设定速度了,这样设置不必接电位器。只要对应的端子接通就可以了。