紧急求助:关于电缆能带多少负荷的疑问

一根能带动380V、9KW动力负荷的电缆,假如让他带220V照明负荷的话,是不是就能带3*9=27KW的照明负荷,如果不是,那应该带多少?三相、两相和单相的区别是什么?谢谢!有点急。

感谢楼主的邀请,但在回答这个问题之前,事先声明一下,本人不是电气专业的,我仅把我的理解描述一下,对否我也不确定,仅供参考。
一、首先,我认为三楼的回答已经很说明问题了,假如楼主不介意的话,请采纳他的回答吧;
二、我对此的理解如下:
1、三相380V,9KW的负荷,如果三相平衡(比如电动机之类的负荷),有三根相线就可以了(暂不考虑接地线),中性线是没有电流的,三根相线之间的电压为380V,而且三根相线都在“工作”,而且”工作“量相等。
2、我们在查电缆的容许载流量时,其数值指的是单根相线的容许载流量,而不是几根合计起来的载流量。
3、假如我们将三相分成三根,每一相配一根中性线,由于线径没有变化,因此每根相线上所容许的载流量没有变化,所能承担负荷的能力也没有变化,因此,分开后承担的负荷增大了三倍。
4.、但在这个改变的过程中我们发现:虽然作为相线本身的容许载流量和分开后所承担负荷没有改变没,但这个9KW却是在220V的电压下“干的活儿”,另外,原先不带电的中性线也加入了“战斗”。
5、假如我们能将分出来的三条相线所承担的负荷做到均衡,那结果三根中线性汇集到一起后,电流抵消为零。
6、但是在实际情况中,照明负荷要做到完全的三相平衡是不现实的,所以电缆一般选用5芯,其中有一根是中性线,做为不平衡时零线用。
因此,你提问中的理解是正确的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-30
27km太长了,会容线的。
第2个回答  2011-08-30
380V、9KW电流大概18A,带220V照明负荷也是9KW,三相、两相和单相的区别就是,相线的根数
第3个回答  2011-08-30
能带动380V,9KW动力负荷的电缆载流量大概有22A,
单芯2.5平方VV电缆载流量约28A,YJV电缆载流量约35A,
三芯2.5平方VV电缆载流量约18A,YJV电缆载流量约22A,
三芯 4 平方VV电缆载流量约23A,YJV电缆载流量约34A,
如果你是三芯带9KW的负荷 电缆应该用的是4平方的电缆,可以带动220V,27KW的照明负荷,就是每一根4平方的线可以带动9KW的照明负荷,或三芯接一起带27KW的照明,要外加零线;
如果你是单芯带9KW的负荷 电缆应该用的是2.5平方的电缆,就只能带动9KW的照明负荷。
如有疑问,请回讯。
第4个回答  2011-08-30
如果照明负荷接成三相对称负荷,该电缆最多能带9KW;如果不是对称的,会小于这个数值。
相似回答