电缆冬季施工温度要求

如题所述

1. 在冬季进行低中压电力电缆施工时,要注意室外温度通常在零下10℃以下,这会导致聚氯乙烯和交联聚乙烯绝缘及护套材料变得硬脆。如果在敷设过程中不小心碰撞,绝缘线芯和铜屏蔽极易受损。
2. 即使电缆敷设后能够顺利通过现场竣工试验,但如果电缆受损部位在通电后流过电容电流,可能会引发局部放电,加速绝缘老化,导致线路击穿故障。这种情况在低压电缆中不太明显,而在中压电缆中则尤为突出。
3. 环境温度不应低于特定规定:交联聚乙烯电缆为0℃,低压塑料电线为-20℃,橡皮及聚氯乙烯保护套橡皮绝缘电缆为-15℃。如果不满足以上条件,应将电缆整盘拆卸并移至空间足够、温度保持在25℃左右的房屋内预热,确保电缆温度达到并高于规定温度后再进行快速敷设施工。
4. 产品敷设安装时,最好选择在中下午较温暖的时间进行作业,并可以使用暖风机等设备提前为产品预热,使其达到最佳性能状态。如果是地埋,可在电缆沟中事先铺设一层保护层,如布料、泡沫。如果是穿管,需要确保管道内外的光滑,避免刮伤电线。对于铁管,尤其要选择质量合格的管道,以防止内壁的尖锐凸起点刮伤电线外皮。
5. 在零下35℃的环境下放置16小时后,进行机械性能试验,包括反复弯曲、伸长和抗张试验,要求通过率达到100%。低温电缆具有极强的耐低温性能,即使在极端寒冷的环境中,也能保证绝缘和护套表皮无裂痕、不断裂。
扩展资料:
电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合规范要求的施工和安装可能导致电缆系统无法正常运行。人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5至3米有一人肩扛电缆,边放边拉,缓慢施放。机械施放电缆时,通常使用专用电缆敷设机并配备必要的牵引工具,确保牵引力适中、控制均匀,避免损坏电缆。在冬季低温时,切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。在电缆敷设前后,使用1000V兆欧表测量电缆各导体之间的绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号、长度及环境温度的不同对测量结果进行适当修正。对于小规格(10mm²以下实芯导体)电缆,还应测量导体是否通断。