6KV的三相电缆,三相电缆绝缘电阻值不平衡,A相70000MΩ,B相100000MΩ, C相30000MΩ,不平衡有什么危害?

如题所述

合格的6KV电力电缆绝缘电阻每一缆芯之间和每一缆芯对外皮的绝缘电阻值在20ºC时每千米应不小于100M,越大越好,只要达到或大于这一基本要求而不平衡不会有什么危害。否则有被击穿的危险。
要确认绝缘电阻是否合格,可用下式计算:
R20=Rt×Kt×L
式中 R20 - 在20ºC时,每千米电缆的绝缘电阻:MΩ/Km;
Rt - 电缆长度为L的电缆在tºC的绝缘电阻:MΩ
L - 电缆的长度:Km;
Kt - 温度系数∶20ºC时系数为1.0
温度系数是温度越低系数越小,0ºC时0.48; 40ºC时为1.92
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-16
绝缘很好,只要耐压试验合格就能用
第2个回答  2011-10-15
绝缘合格。没有危害。
相似回答