77问答网
所有问题
一类高层民用建筑中,室内排水系统立管管径选用,应为DN100还是DN150,有通气管的,是住宅楼,哪本规范有
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
排水立管管径跟是否高层及高层类别没有直接的关系,管径是根据排水流量的大小选定的,也就是是说排水立管连接的卫生器具多,排水量大就选较大的管径,排水立管连接的卫生器具少,排水量小就选较小的管径。一般而言,高层住宅楼的排水立管按计算有DN100就足够了。
规范的话,可以看《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/88q8ppGN8.html
相似回答
高层建筑的排水
管道在布置与敷设时要考虑哪些问题?
答:
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂.高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等效能要求高,因此对管道支架、管材介面等要求十分严格。 (一)管井内管道安装
高层建筑中的
给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水
排水管
、
通气管
、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管.多采用...
给
排水
试题,求解答
答:
回答:1、最不利点在最高点的最远距离处2、3参见楼上的消防布置;一个消火栓箱不低于DN80,两个以上
DN100,
还需视多少个消火栓而定消防立管;4、
高层建筑
供水因压力原因,基本考虑10层为一个分区即1-10为低压分区(泵加压);10-20为中压区,20-30为高压区;低、中、高压区用不同的
立管,
当然壁厚也不...
关于
通气管管径,
以下设计计算哪些项正确?( )
答:
【答案】:B、
D
A项,根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019)第4.7.15条规定,通气立管长度小于等于50m且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连,应以最大一根排水立管按本规范表4.6.11确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。故最小管径应为DN75。B项,如表...
单
立管排水系统的
系统设计
答:
1)、特殊单立管
排水系统的排水立管
顶端应设伸顶
通气管,
其管径同排水立管管径。2)、接入上部特制配件的横支管管径不得大于立管管径。与下部特制配件连接的排水横干管或排出管,其管径不得小于
立管管径,
一般可比立管管径大一级。3)、特殊单立管排水系统排水立管管径不应小于
100
mm。4)、采用下部特制...
高层建筑排水
管道安装排水管道施工注意事项
答:
(二)给水系统安装
高层建筑
通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、
立管管径DN
≤
100
mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水。(...
给
排水
常用参数?
答:
④
室内排水
管(
通气管
):a.排水铸铁管通用坡度:DN50,0.035; DN75,0.025;
DN100
,0.020; DN125,0.015;
DN150,
0.010b.粘接、熔接排水塑料管横支管的标准坡度为0.026。c.胶圈密封连接排水塑料管横支管的通用坡度:DN50,0.025;DN75,0.015;DN110,0.012;DN125,0.010; DN160,0.007.d.排水通气管0.010。⑤室外
排水管
...
排水管
与
通气管
(DN110)连接H管是DN75的
还DN100有
没有规范
答:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)中规定:"4.6.14 结合
通气管的
管径不宜小于与其连接的通气
立管管径
。"所以,此处H管应该用
DN100
的。