DN500的钢管穿过剪力墙要预埋多大的防水套管

如题所述

dn500的钢管穿过剪力墙要预埋dn500的防水套管,因为dn500钢管外径是530,dn500的防水套管外径是590,套管壁厚是10,套管里的挡圈内径是540,dn500的钢管外径是530套管的挡圈的内径是540,dn530的钢管正好可以在套管里穿过去还有10毫米的间隙,这间隙是怎么止漏的呢,柔性防水套管构造里设计有,1法兰压盖,2法兰,3挡圈,4翼环,5压盖螺栓,6密封圈。密封圈是正好装在钢管外径上和套管内径里边的,它是利用螺栓及螺母把密封圈压在挡圈上,把螺母对角依次拧紧,把橡胶密封圈压变形同套管和钢管成为一个整体,同时也起到密封作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-08
套管一般都是按照管径来设置的,多大的管用多大的套管,
因为套管管径本身就比被套管径大一号,所以应该用500的本回答被提问者采纳