s7200的24V输出端子L+ M误接220V后冒烟了,正确接220V电源后灯还亮,对PLC会有何影响?会影响RS485通讯么?

如题所述

24V输出端子L+ M误接220V后冒烟了:说明该部分(输出模块)的电子电路已经烧坏了。即使正确接220V电源后灯还亮,输出模块也无法工作。
不知道你的PLC是继电器输出还是晶体管输出,相信你用的不会是可控硅输出。猜你使用的应该是晶体管输出,是否如此?其实PLC的输出是与内电路隔离的,晶体管输出内电路通常与输出之间是通过光电耦合器来输出的,冒烟了,说明光电耦合器烧坏了。当然,如果你精通电子技术的话,更换了输出的光电耦合器,应该是可以使用的。
对PLC的影响:输出烧坏,没有输出
至于通讯方面,应该不会受影响。因为只烧坏了输出的部分,而对其它部分没有产生影响,如果是模块式的输出口,大不了更换一个输出模块,如果是整体式的PLC,就只能维修会更换整个PLC了。

提醒你:以后所有的接线在需要通电之前必须再次确认,并测量是否有短路、对地之后方可接通电源!追问

我的是AC/DC/继电器的,输出是断电器的,那个24V输出可以不用,就怕把RS485通讯弄坏了

追答

从原理上分析,交流220V电压接到输出端,在接通后,220V的电压会串入到内部电路(因为内电路和外电路需要“共地”,由共地提供电压通路,除非PLC输出使用的单独的电源,并且没有接“共地”),所以是否因此损坏RS485的通信电路,分析是难以定论的(从经验上估计应该RS485通信电路没有烧坏),你只能通过实际来测试了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-04
一般是把24VDC供电端烧坏了,如果时间较短,其余电路有可能被保全,估计要换个电源模块。
有时保护电路来不及的情况下吗,弱电部分不耐压的原件基本都会损坏。包括通讯和输出

云南希博特科技有限公司技术部
第2个回答  2011-11-04
拆开看看吧,误接冒烟后电源应该不能用了,如果灯还亮貌似没问题吧,要不就上个程序看看有没有影响啊,追问

没有输出DC24V了,用电脑联了一下,好像没联上,不知是设置原因,还是通讯口也连带烧坏了

追答

高压进去了不一定都烧什么件,就像是雷击的电视机要修好很难的,拆开来看看吧,祝你成功

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-11-04
再找个PLC先确定通讯线和电脑设置都对了后再联这个PLC.确认这PLC的好坏,最好还是拆开来看看.追问

如果坏了一般都什么烧坏了?怎么修,PLC过保了

追答

应该是电源吧,可以找专业修PLC的,修好自己用吧.

第4个回答  2011-11-04
试试不就知道了。
心要细,我刚也接S7-200/24V,找了一个220V/24V小模块转接。
接好后,用万用表测试无误才上电。