请问FANUC 0i mate-TC数控车床,300报警, 如何回参考点,我的机床本来开机是不用回参考点的, 谢谢

如题所述

使用绝对编码器,在编码器存储的位置参数丢失后报此警。一般没有特殊情况的话,就是驱动单元中电池没电了,之前应该有“APC”在屏幕下方闪烁提示的。

解决办法:1、在MDI方式下,置PWE=1,系统报警100,不管它,继续以下操作。

2、在HAND工作方式下,摇手脉使报警轴后退30mm。关闭机床。

3、机床上电,摇报警的轴到机床以前的零点位置(不清楚就摇到极限开关前5mm左右),此时将参数1815.4置1,检查相应轴的软极限设置参数1320是否合理,不合理相应修改。然后置PWE=0后,重新启动机床即可。

作过以上设置后,机床生产前需要重新对刀。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-23
关闭机床总电源,过2分钟重新启动归零应该可以解决,还是不能归零,就取问问你的上的班头的工人,机床是不是被他撞过,如果是撞过就得改参数调整X和Z的参数值。
第2个回答  2011-10-22
需要重新设定参考点。
可能:
1.驱动器的电池没电。
2.伺服电机编码器被插拔过。
3.更换了伺服电机。
4.驱动器的电池被拔下过。
5.回零位置离参考点位置过近。
第3个回答  2011-10-23
你修改下参数;
首先在MDI状态下,
软键OFS/SET里seting界面里的第一行参数写入 要该为 1(可用的)。
按下SYSTEM, 在里面输入1815 然后检索, 你会看到 APC APZ 它们下面相对应的X Z值应该都是1 ,当然你的不可能都是1,所以把它们都改为1就OK了。记住了是在MDI状态。
300报警应该还会使 机床X Z 出现超程,那么你还需要修改下参数1320.如果还有什么不明白的话你可以问我。
希望对你有所帮助!
第4个回答  2011-10-22
机床说明书上有的