77问答网
所有问题
哪本规范中 规定 结构钢筋严禁采用气焊切割
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-25
不是没有,强制要求。
03G101里规定,直径大于28的接头方式宜采用机械连接。而陈青来教授在《03G101答疑》里建议:当不同直径的钢筋采用机械连接时,钢筋直径不宜超过2个级别,也就是28与30的连接,30与32的连接等等。注意这里采用的是“宜”,只是建议,没有强制要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/88YNvIIqW3qGG3v3vI.html
相似回答
...中
钢筋
是否可以
气焊
割断.如果有请告诉我
哪个规范
.谢谢
答:
规范没有禁止气割
,也不可能要规范叫你气割,这是学规范的常识。没有一种规范规定你出门先出左脚或右脚,你不是也天天在出门吗?那就不出门吧。
...如果可以,有没有相关
规范
支持? 如果
用气焊切割
以后,会有什么影响...
答:
钢筋
最好不要
用气割
。1.成本高,氧气乙炔现在都挺贵。2.割断部位性状改变,例如淬火原理,强度降低,刚度增加。
钢筋用气焊割
刀烧过后有什么影响?
答:
气焊
烧过后会对断头处
钢筋
产生热脆效应,如果钢筋属于
结构
受力钢筋的话,一般要把影响区域(一般5-10CM)切除后重新连接。
框架住
钢筋
使用
气焊
烧过有什么后果
答:
如果真是
用
火
焊切割
了,虽会产生退火,但补救不难,只需将烧过处
钢筋
的锚固或搭接长度加长或在附近未烧处帮焊个焊件(位置数量要符合
规范
)避开退火段受力即可。不了解情况,猜着乱说,不是方案。具体处理,建议请设计院或有建筑
结构
设计资质的设计人员出方案,这样既把握又合法。安全第一,不要怕...
钢筋
直螺纹连接的几个控制要点
答:
4、
钢筋
端头如果不平整可
采用
砂轮切割锯进行切割,
严禁
使用切断机及
气焊切割
。端面必须与钢筋主轴线垂直,严禁丝头端面出现马蹄面及扭曲变形。5、直螺纹加工时严禁使用油性切削液,必须采用水溶性切削液。6、钢筋加工丝扣应该应逐个进行检查,并用通、止环规进行抽检,抽检不低于10%的接头,塞通规能够顺利旋...
框架柱的柱筋偏位了,是否可以
用气焊
烧弯扳回原位,如果不可以为什么...
答:
不能
用气焊
烧,气焊烧后,就是对钢筋的退火,由原来的二级钢,退火后,就达不到二级钢的抗拉强度,这个在规范中严令禁止的,在
规范中规定
,小于18的钢筋,
严禁采用
搭接焊,就是这个道理 这个问题的解决,要看偏移量来决定,如果不是太大,可以将
钢筋采用
机械或人力打弯 如果太大(超过50毫米),那...
预应力
钢筋
需做哪些检测项目
答:
预应力
钢筋
需要进行的力学性能试验项目:1)拉伸试验(最大力、
规定
非比例延伸率、最大力总伸长率)、弹性模量 2)松驰率 3)疲劳及偏斜拉伸试验 4)静载试验 相关标准代号:1)GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》2)GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢较线》3)GB/T14370-2007《预应力筋...