3x95x2x50电缆一米多少斤

如题所述

90KW的消防水泵的电机电流大约180A,40米距离不算远,可以不考虑电缆线路的线损。
开关可以选用额定壳架电流为225A的塑壳断路器,例如:NM1-225S/3、DZ20-225Y/3等
消防泵1用1备,考虑一台电机处于工作(两台电机不同时工作),同时消防设备考虑采用阻燃电缆:
建议采用ZR-VV 0.6/1KV 3X70+1X35 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃电力电缆
或:ZR-YJV 0.6/1KV 3X70+1X35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
或者ZR-VLV 0.6/1KV 3X120+1X70 铝芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃电力电缆
或:ZR-YJV 0.6/1KV 3X95+1X50 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
以上是在空气中敷设,若是采用地下土壤直埋敷设,那么
建议采用ZR-VV22 0.6/1KV 3X70+1X35 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
或:ZR-YJV 0.6/1KV 3X70+1X35 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
或者ZR-VLV 0.6/1KV 3X120+1X70 铝芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃电力电缆
或:ZR-YJV 0.6/1KV 3X120+1X70 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆

考虑到消防回路电机的直接启动要小于 变压器容量的15% 直接启动若要直接启动选择塑壳开关约500A开关选择CM1-630M-33002 因为直接启动是额定电流的2.5倍左右所以先择500A的刚好电缆选择阻燃铠甲的接触器选择500A的,一般是TN-S 就是三相五线制若选择降压启动一切都在变小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答