因为先将
电流互感器二次侧短接可以防止在更换电流表时形成电流互感器二次侧
开路。
电流互感器在运行中二次侧不能开路是一个基本常识,一旦开路就可能形成很高的电压,危及人身和设备安全。
二次开路形成高电压的原因:电流互感器其实和
变压器原理相同,只不过一次侧只有一匝。利用一次侧和二次侧的匝数比来实现电流比,例如一次侧电流1000A,二次侧如果200匝,那么二次侧电流就是5A。由于匝数比是1:200,二次侧的阻抗很大,这时相当于运行在短路状态 。从电压的角度来看,一旦二次侧开路,则二次侧的电压会比一侧高出近200倍!
所以电流互感器的二次侧都带有“试验
端子”,二次侧带电工作时应将二次侧短接,同时,为了安全,可见一次电流尽可能减小。