在带电的电流互感器二次侧更换电流表时,应先在互感器二次侧用导线短路后才进行工作。为什么

如题所述

因为先将电流互感器二次侧短接可以防止在更换电流表时形成电流互感器二次侧开路
电流互感器在运行中二次侧不能开路是一个基本常识,一旦开路就可能形成很高的电压,危及人身和设备安全。
二次开路形成高电压的原因:电流互感器其实和变压器原理相同,只不过一次侧只有一匝。利用一次侧和二次侧的匝数比来实现电流比,例如一次侧电流1000A,二次侧如果200匝,那么二次侧电流就是5A。由于匝数比是1:200,二次侧的阻抗很大,这时相当于运行在短路状态 。从电压的角度来看,一旦二次侧开路,则二次侧的电压会比一侧高出近200倍!
所以电流互感器的二次侧都带有“试验端子”,二次侧带电工作时应将二次侧短接,同时,为了安全,可见一次电流尽可能减小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-03
如果不这样,电流互感器二次将会开路,产生开路过电压,造成人员触电或烧坏设备。短路后将不会出现过电压
第2个回答  2011-11-03
电流互感器工作状态时如果二次侧开路,会有高压危险,电压究竟多高取决于互感器原副边的匝数比。所以带电更换测量仪表时必须先把电流互感器二次侧短路,目的是避免高压接触的危险。
第3个回答  2011-11-03
因为电流表的内阻很小,工作时接近短路状态,电流互感器一次绕组(也就是导线)匝数很少,而二次绕组匝数较多,开路时,二次绕组将感应较高的电压,对人和设备都是很危险的,容易造成人触电或将设备烧坏。
第4个回答  2011-11-03
因为电流互感器二次侧不能开路,否则产生高压,损坏互感器,危及人身安全!本回答被提问者采纳