有的,就是西门子手册中说的快速调试章节,具体有如下参数
1.P0003 =3 专家级 设置参数访问等级
2.P0010 = 1 开始快速调试
3.P0100 选择电机的功率单位和电网频率。
= 0 单位 kW,频率50Hz
= 1 单位 HP,频率60Hz
= 2 单位 kW,频率60Hz
4.P0205
变频器应用对象
= 0 恒转矩(压缩机,传送带等)
= 1 变转矩(风机,泵类等)
5.P0300[0]
选择电机类型
= 1 异步电机
= 2 同步电机
6.P0304[0]
电机额定电压:
注意电机实际接线(Y/Δ)
7.P0305[0]
电机额定电流:
注意:电机实际接线(Y/Δ)
如果驱动多台电机,P0305的值要大于电流总和
8.P0307[0]
电机额定功率
如果P0100 = 0或2, 单位是kW
如果P0100 = 1,单位是hp
9.P0308[0] 电机功率因数
10.P0309[0]
电机的额定效率
注意
如果P0309设置为0,则变频器自动计算电机效率
如果P0100设置为0 ,看不到此参数
11.P0310[0]
电机额定频率
通常为50/60Hz
非标准电机,可以根据电机铭牌修改
12.P0311[0]
电机的额定速度
矢量控制方式下,必须准确设置此参数
13.P0320[0]
电机的磁化电流
通常取默认值
14.P0335[0]
电机冷却方式
= 0利用电机轴上风扇自冷却
= 1利用独立的风扇进行强制冷却
15.P0640[0]
电机过载因子
以电机额定电流的百分比来限制电机的过载电流
16.P0700[0]
选择命令给定源(启动/停止)
= 1 BOP(操作面板)
= 2 I/O 端子控制
= 4 经过BOP链路(RS232)的USS控制
= 5 通过COM链路(端子29,30)
= 6 Profi bus(CB通讯板)
注意:改变P0700设置,将复位所有的数字输入输出至出厂设定
17.P1000[0]
设置频率给定源
= 1 BOP电动电位计给定(面板)
= 2 模拟输入1通道(端子3,4)
= 3 固定频率
= 4 BOP链路的USS控制
= 5 COM链路的USS(端子29,30)
= 6 Profi bus(CB通讯板)
= 7 模拟输入2通道(端子10,11
18.P1080[0] 限制电机运行的最小频率
19.P1082[0] 限制电机运行的最大频率
20.P1120[0] 电机从静止状态加速到最大频率所需时间
21.P1121[0] 电机从最大频率降速到静止状态所需时间
22.P1300[0]
控制方式选择
= 0 线性V/F,要求电机的压频比准确
= 2 平方曲线的V/F控制
= 20 无传感器矢量控制
= 21 带传感器的矢量控制
23.P3900
结束快速调试
= 1 电机数据计算,并将除快速调试以外的参数恢复到工厂设定
= 2 电机数据计算,并将I/O设定恢复到工厂设定
= 3 电机数据计算,其它参数不进行工厂复位。

以上是快速调试的全部内容。