变频器故障07ntc丢失是什么故障?

如题所述

变频器维修故障代码大全及解决办法对照表

德力西提供变频器维修故障代码大全及解决办法对照表,每个故障代码都包含说明及注意细节,并且提供了主要的解决办法,用户可以通过变频器故障代码显示快速找出对策。
Err00 无故障
Err01 恒速中过流 变频器恒速运行时,
输出电流超过过流值 l 检查变频器输出回路是否短路
l 检查输入电压是否偏低;
l 检查负载是否有突变;
l 进行参数辨识或提高低频转矩补偿
l 检查电机或变频器额定功率是否足够大;
Err02 加速中过流 变频器加速运行时,
输出电流超过过流值(变频器额定电流的2.2倍) l 检查电动机及线路是否短路、接地或过长;
l 检查输入电压是否偏低
l 延长加速时间;
进行参数辨识或提高低频转矩补偿或调整V/F曲线;
l 检查负载是否有突变;
l 检查是否选择转速跟踪或等电机停稳后再启动;
l 检查电机或变频器额定功率是否足够大;
Err03 减速中过流 变频器减速运行时,
输出电流超过过流值(变频器额定电流的2.2倍) l 检查电动机及线路是否短路、接地或过长;
l 进行参数辨识;
l 延长减速时间;
l 检查输入电压是否偏低;
l 检查负载是否有突变;
l 加装制动单元及制动电阻;
Err04 恒速中过压 变频器恒速运行时,
主回路直流电压超过给定值。
检测直流
过压值:
T2等级:400伏
T4等级:750伏
T6等级:1300伏 l 检查输入电压是否过高;
l 检查母线电压显示是否正常;
检查运行过程中是否存在外力拖动电机运行;

故障
代码 说明 细节 解决办法
Err05 加速中过压 变频器加速运行时,
主回路直流电压超过给定值。检测过压值同上。 l 检查输入电压是否过高;
l 检查母线电压显示是否正常;
l 延长加速时间;
l 检查加速过程中是否存在外力拖动电机运行;
l 加装制动单元及制动电阻;
Err06 减速中过压 变频器减速运行时,
主回路直流电压超过给定值。检测过压值同上。 l 检查输入电压是否过高;
l 检查母线电压显示是否正常;
l 延长减速时间;
l 检查加速过程中是否存在外力拖动电机运行;
l 加装制动单元和制动电阻;
Err07 模块故障 变频器外部故障引起模块自动保护 l 检查电动机线圈电阻
l 检查电动机绝缘
l 逆变模块击穿损坏
Err08 欠压 运行期间直流主回路电压不足,
检测直流欠压值:
T2等级:190伏
T4等级:380伏
T6等级:700伏 l 检查电源接线是否接触良好;
l 检查进线电压是否在规定范围内;
l 检查是否有瞬时停电;
l 母线电压显示是否正确;
l 检查整流桥及充电电阻是否正常;
Err09 变频器过载 变频器电流超过允许的过载电流 l 看电机是否堵转或减轻电机负载
l 更换更大功率的变频器;
Err10 电机过载 电机电流超过允许的过载电流 l 电机保护参数P1.025给定是否合适;
l 查看电机是否堵转或减轻电机负载;
l 正确给定电机额定电流;
l 更换更大功率的变频器;
Err11 输入缺相 输入缺相或三相不平衡故障 l 检查输入回路电压是否缺相
或三相不平衡
l 检查接线端子是否有松动
l 寻求技术支持
Err12 输出缺相 输出缺相或三相不平衡故障 l 检查输出回路电压是否缺相或三相不平衡
l 检查接线端子是否有松动现象。
l 寻求技术支持
Err13 外部故障 外部控制电路产生的故障 l 检查外部故障信号输入电路
l 复位运行;
Err14 通讯异常 变频器与其它设备通讯异常 l 检查外部通讯线路
l 上位机工作不正常
l 通讯参数设置不正确
l 通讯协议不一致;
Err15 变频器过热 散热器温度≥oh检测值
(约80℃,来至温度开关) l 检查风扇运行状况及通风状况;
l 周围温度是否过高,需采取降温措施;
l 查看热敏电阻或温度开关是否损坏;
l 清除散热器外部及进风口污垢;
Err16 变频器硬件
故障 变频器存在过流或过压,
被判断为硬件故障 l 按照过流和过压故障处理
Err17 电机对地短路 电机对地短路 l 查看变频器输出线路或电机是否对地短路
Err18 电机辨识出错 电机在参数辨识时,出现错误 l 检查电机参数是否与电机铭
牌一致;
l 变频器与电机主电缆是否连接良好;
Err19 电机掉载 变频器运行电流小于掉载电流P6.1.18的值
并持续P6.1.19的时间 l 检查负载是否脱离;
l 查看参数P6.1.18、P6.1.19
所设的值是否符合实际运行情况;
Err20 PID反馈丢失 PID反馈值小于P4.0.18的值,
并持续P4.0.19的时间 l 检查PID反馈信号是否正常
l 查看参数P4.0.18、P4.0.19所设置的值
是否符合实际运行情况;