10平方的铜芯线能过多少安电流?

10平方的铜芯线能过多少安电流?
如何计算多少平方的电线,在指定的长度内能过多少A电流?
铜线的密度是多少?
铝的密度是多少?
晕!@#$#%%PO{_ 160A 用金线也过不了+()(*)*^%

按常规来说,1平方的线能通过16安的电流。10平方大概160A吧
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量(θn=70℃) 单位:A
截面
(mm2) 铝芯(BLV型) 铜芯(BV、BVR型)
25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
1 20 19 18 17
1.5 19 18 17 16 25 24 23 21
2.5 27 25 24 22 34 32 30 28
4 34 32 30 28 45 42 40 37
6 45 42 40 37 58 55 52 48
10 63 59 55 51 80 75 71 65
16 85 80 75 70 111 105 99 91
25 111 105 99 91 146 138 130 120
35 138 130 122 113 180 170 160 148
50 175 165 155 144 228 215 202 187
70 217 205 193 178 281 265 249 231
95 265 250 235 218 345 325 306 283
120 302 285 268 248 398 375 353 326
150 345 325 306 283 456 430 404 374
185 403 380 357 311 519 490 461 426

铜密度:8.9
铝 2.7
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值
2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
第2个回答  2007-08-14
10平方的铜线每平方7安 铝线每平方5安。
随着平方的增大平均每平方的电流减少。如果到100平方的线,平均每平方只有2.5安。
第3个回答  2007-08-14
长期使用最好在30A左右。如果是裸电缆可以高一些40-50A。
铜密度:8.9;铝 2.7
第4个回答  2007-08-14
1平方的线能通过16安的电流????????

第一次听到
相似回答