55KW 380V 电机 变频器启动 需要多大电缆啊?4*25的够了吗?距离在50米左右,室内桥架,室内温度较高。

如题所述

用35平方的吧。25也用过,负荷稍重,线就热。如果不是变频启动的话,启动就得1分钟多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-24
推荐型号BPYJV-0.6/1kV 3*25+3*4,不影响你的启动,也不影响载流量,导体长期运行温度为90℃,应该可以满足室内敷设条件。
第2个回答  2011-10-24
你室内温度较高你还是用35的线吧 这样比较安全
第3个回答  2011-10-24
标准的够.