因为机器判定通迅故障,则故障范围较大,内机、外机或内外机连接线都有可能,因此,准备先打开室外机右端盖,准备测量通讯线与零线上的电压。经测量,在高于14V较多的位置并摆动,因此估计是室外的问题。
经过技术人员拆下室外机顶盖,发现室外板左上角的315V电源指示灯不亮,就测量电容板上的315V直流电压,发现很低,仅30~40V,再测室外接线柱上的220V输入电压正常,因此检查到室外机的整流桥堆开路机损坏。
换上整流桥堆后,室内、外机均工作,制冷也正常。在准备装
上外机顶盖时,突然听到外机有“哔吧”的放电声,遂再拆开室外机的前面框,仔细倾听声音来源,最后发现
电抗器对外壳放电。更换电抗器后,整机工作正常。
扩展资料:
空调制冷原理
压缩机将气态的
氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到
冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是
热风。 液态的氟利昂经毛细管,进入
蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂。
从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。