楼房一层混凝土标号设计为C30 ,在施工中用成了标号C25的,使用的为商品混凝土。该怎么办,对结构影响多大

一栋楼房的地下室(层高近2m),剪力墙结构,本应C30混凝土确失误用成了C25,1层以上设计全部为C25混凝土,楼房总高11层。不知道此事对混凝土结构工程影响有多大,能不能满足结构安全和稳定性,该怎么处理此事?

这个要请设计院用C25的砼复核一下看能不能满足设计要求。要是可以满足的就没有问题;要是不能满足的话就要进行加固了,请专门的加固公司设计施工.
一般来讲设计院设计的都有富余,估计差不多。你让设计院的复核一下,安全为上啊,不要等房子倒了问题就大了,现在就算是真不满足要求,用碳纤维加固也很简单的,造价是增加一点,但相比房子倒了那个代价更大呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-01
我是个商混站技术人员。实话告诉你。根本没事的。到28天回弹下能到C25的强度绝对没事。七天的强度达到70—80%就差不多。因为商混站的混凝土都加活性材料。28天以后改会增加很多。40达到C30一点问题都没。建议你把打的票C25给改成C30。争取越少人知道越好追问

商混站会担这个风险吗?

追答

要钱的,不过这风险没人愿意担啊!给钱太多你们又不给。给钱少谁愿意呢?

第2个回答  2011-11-01
首先,进行实体回弹,确认混凝土构件实际强度
接着,将实测强度报设计院,看是否可以重新核算下,能否满足结构要求,不能满足的话,开专题会议,会同建设,监理,设计,施工讨论方案,决定是加固或者拆除。
第3个回答  2011-11-01
首先请设计进行计算是否满足承载力要求,如能满足则不需要处理;如不能满足则需要进行实体检测,根据检测结果进行下 一步工作。
第4个回答  2011-11-01
检测下吧,一般情况下砼都一定的富余值