一次电流200 100 50 40 20
一次匝数1 2 4 5 10
上海德力西实业集团前川互感器厂
我的是两匝的~~请问倍率是多少?怎么算?
我的是两匝的是20倍吗?
追答两匝的是20倍
两匝,就是导线在互感器上绕了一个圈,穿过铁芯的是两匝。
二次电流怎么看~~还有怎么看额定匝数
追答铭牌上有啊。你标题里面不是有电流比100/5?
所以你说的2匝有点矛盾啊。
设备上有没有表计?表计的额定二次电流是多少,电流互感器的二次电流就应该是多少。
你有没有QQ用QQ聊可以没~~我对这个一点都不懂的
追答你的qq
请问一下是怎么算的
追答2匝一次电流为100A,二次电流为5A,100A/5A=20
本回答被提问者采纳