77问答网
所有问题
10000平方米楼房供暖主管道需要多大尺寸
供暖距离150米,扬程0.4Mpa
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
10000平方米楼房供暖,假设流量40t/h,主管道选用DN125管道时,流速大约0.8m,供回水300米主管阻力损失大约0.05Mpa。考虑锅炉房的阻力损失要大一些,可以选用DN125的管道,若保守一点也可选用DN150的管道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/83vG83YvWvqI3IqpGY.html
相似回答
供热面积在
10000平方米
时
供热主管
网直径应该
是多少
?怎么计算?
答:
供热面积在
10000平方米
时
供热主管
网直径应该通过计算确定 ,一般简单计算是:供暖建筑面积乘单位面积的热指标(大卡)/计算循环水温差(℃)=循环水流量,再通过循环水流量和循环泵压头选择管径。可以看出循环水管径是与循环水
管道
的长短有直接对应关系的,管道越长所需要的管径就越大。比如:循环
水管
线不太...
一万平方米的房子需要
多少瓦的
供暖
答:
经验值算10000X60W/平方米=600000W=600KW=0.6MW。
一万平方米需要
0.6兆瓦的热量也就是142857大卡。城市
供热
系统由热源 、 热网和热用户三部分组成 。城市供热系统是利用集中热源,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。我国城市供热热源的型式有热电厂、集中锅炉房、分散锅炉房、...
家用
水管
的规格是
多大
?
答:
其次水管规格尺寸的选择也十分重要,
市面上常见的水管尺寸规格主要有四种:20×2.8、20×3.4、25×3.5以及25×4.2
。据统计,用户选择较多的是塑料水管和PPR水管。2.不同的水管规格尺寸价格和材质也不尽相同。市面上大多以重量和长度计算价格。用户到网上购买水管时,需要到实体店先了解到水管规格尺...
10000平方
常年最大雨水
需要多大
直径的
管道
排水
答:
1米
30000风量(m3/h),风压1500Pa 这样的排风机
主管道
该选择
多大
合适?
答:
直径750mm-850mm都可以。可是我觉得这样回答你有点儿不负责任,最好你再提供几个数据,比如要求风速有多少?
管道
多长等。
12万平米的
主管道有多大
答:
直径约DN1000mm,长度约
10000米
。
主管道
是连接反应堆一次冷却剂系统主要设备的管道,主要分为热段、过渡段和冷段。热段是指从反应堆至蒸汽发生器之间的管道,过渡段是指从蒸汽发生器至主泵之间的管道,冷段是指从主泵至反应堆之间的管道。主管道是承载反应堆冷却剂的重要压力边界,具有核安全一级和...
现在已知风机风量为
10000
立
方米
每小时,风压4千帕,想估计下
主管道
和支...
答:
这个题利用气流能量方程就可以解:4000=0.5*1.2*v^2,得v=82m/s 再根据风量和风速求得风管直径:208mm [d=(
10000
/3600/82*4/3.14)^0.5]整理一下式子:d=16.55x(Q^0.5)x(P^(-0.25))直径:d mm 风量:Q m3/h 风压:P Pa 参考资料:仅供参考 ...
大家正在搜
楼道供暖管道由谁负责
楼道供暖管道责任划分
楼房水暖暖气管道图
楼道供暖管道阀门调节
楼房集中供暖管路图
暖气供暖管道
楼房供暖方式有几种
高层楼房供暖原理图
楼道里有2个供暖阀门
相关问题
楼房需要的采暖面积是一万平米,需多大的固定管板换热器
供热面积在10000平方米时供热主管网直径应该是多少?怎么计...
20000平米集中供暖需要多大管道,还有入户需要多大管道!!
10000平方的建筑居民楼供暖需要多大的锅炉
2500平方的楼房供暖主管的需要多大尺寸
一万平方的面积 需要多少米的地暖管
供暖一万平米,需多大的膨胀罐
我厂房加办公区在10000平方米左右,取暖锅炉需要多大的?