家里的电闸总跳,什么原因呢?

家是老楼

,前几天换了一个新的空气开关,从电箱里引出了一条明线做热水器的插座。过了2天后,电视开了一会就跳,有时开灯和热水器就跳,有时开电视和灯也跳,有时开灯和路由器也跳,大概一天跳6、7次,空气开关跳闸时漏电开关未弹出。这是开关的问题还是电路的问题还是电器的问题呢,求排除方法找到问题?

主要是由于夏季空调、热水器等大功率电器集中开启造成负荷加大,也有可能与夏季空气湿度大有关。避免大功率电器同时开启或者保持干燥就好了。

空气开关详解

简介

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备引发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

作用

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

跳闸原因分析及解决方法

    判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关)。

    分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容。

    如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

使用安装注意事项

    按规定垂直安装,连接导线要按规定截面选用。

    操作机构在使用一定次数后,应添加润滑油。

    定期检查触头系统,保证触头接触良好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-23
这种情况造成电闸跳闸的原因有:
①线路问题,家是老楼了,电线使用时间过长,导致电线老化,承受不了过大的电流;
②新买的空气开关有问题,或者是开关处的接口没有连接好,接触不良导致电闸跳闸。
家里的电闸总跳,还有一些其他原因,如:
①家用电器问题,现在家用电器过多,同时工作总功率过大导致电线需要负载的电流过大,超过总闸的上限导致电闸跳闸。
②电压问题,电压的稳定性对家庭安全用电有很大的影响,电压一旦不稳,家里用电量过大就会导致自动跳闸。
出现这种问题我们应该如何解决:
①电线不宜使用过久,在购买时应当较粗的电线,承受的电流较大,比较安全。在安装癫痫的过程中接口处要注意连接到位,注意避免短路,接触不良的现象出现。
②购买电路设备的时候要检查是否是完好的,保证使用过程中的安全。电器使用过程中,尽量避免多种电器同时工作,电器在安装中也要注意避免线路短路问题。
③电压不稳时应当及时与供电部门沟通,加装电压稳定器,维护家庭用电的安全,防止发生意外事故。
第2个回答  2019-06-02
先把用电器都断完,看看会不会跳,不跳了就用排除法查找电器(也要考虑漏电开关的功率设计是否带的起你的用电器)还是要跳闸的话,就把漏电保护的出口线路断开,还是要跳的话就是漏电开关坏掉了,反之就是线路里面有漏电
第3个回答  2014-03-06
应该是漏电保护了,因为按照你说的不管功率大小都可能跳脱,你可以换一个不带漏电的试一下,来确定故障,当然假如你有兆欧表量一下就确诊了追问

空气开关跳闸时漏电开关未弹出,说明不是漏电的事儿

追答

除了漏电就剩下空开的质量和过载跳闸了,关键要是过载跳闸开功率小的电器不应该跳闸啊?你现在换的新空开,接线应该是重新接过,不会存在线松动

本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-03-06
热水器是多大功率?是不是超负荷把开关损坏了,你的开关只有20A,家庭总用开关一般选40A或者60A的,建议换个大点的开关看看;开关坏的居多。
相似回答