77问答网
所有问题
10KV及配电架空线路中 拉线和导线的关系,多大的导线用多大的钢绞线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-01
LGJ-35和LJ70及以下,各角度都可使用GJ-35
LGJ-50和LJ120,直线和30度以下角使用GJ-35,30度以上转角及终端、分支杆使用GJ-50
LGJ-70\LJ-150\JKLYJ-70-120,直线和30度以下角使用GJ-35,30度以上转角及终端、分支杆使用GJ-70
LGJ-95-185\LJ-185\JKLYJ-150直线和30度以下角使用GJ-70,30度以上转角及终端、分支杆使用GJ-100
240使用GJ-100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/83v3G33Wv.html
其他回答
第1个回答 2012-01-01
1拉线:拉线是又名对消拉线是抵消对方的拉力是物体不像受力一方倾斜。
2导线:导线是传输电能的用途。
架空导线分很多种:镀锌钢绞线、铝合金绞线、铝绞线、铝包钢芯铝绞线。
10kV中一般导线用:钢芯铝绞线 LGJ
拉线一般用:镀锌钢绞线GJ
具体的搭配要看你输送电能的多少和距离而定
相似回答
1OkⅤ
拉线与导线
区别?
答:
架空输配电线路的拉线
一般由拉线盘
,拉线
U型挂环,拉线棒,UT型线夹
,钢绞线,
楔型线夹,拉线抱箍七部分组成,如下图所示。1.2
拉线的
分类 1.2.1 普通拉线 普通拉线在终端杆,角度杆,分支杆等杆型使用,主要用来平衡单方向受力,增加电杆稳定性。1.2.2 人字形拉线 人字形拉线主要在多风地区使...
10kv架空线路
可以承受
多大
负载?
答:
10kV架空线路采用70平方毫米的钢芯铝绞线作为输电线路
,其可承载的功率取决于多种因素,包括线路的长度、线路的截面积、导线的电阻率、环境温度、负载性质(如电动机、照明、电加热等)以及安全裕量等因素。计算10kV架空线路可承载功率的一般方法如下:1..首先确定线路的截面积和电阻率。70平方毫米的钢芯...
电力
线路
上用来做
拉线的钢绞线
有那些规格
及
型号
答:
钢绞线常用的有1*2、1*3、1*7、1*19几种,
国内常用的是1*7-15.20mm和1*7-12.70mm
,主要用于高速公路、高架桥等地。煤矿用的主要是1*7-17.8mm还有1*19-21.8mm。钢绞线是由多根钢丝绞合构成的钢铁制品,碳钢表面可以根据需要增加镀锌层、锌铝合金层、包铝层(aluminum clad)、镀铜层、涂环氧...
高压
架空线路的导线与拉线,
电杆或构架间的净空距离不应小于多少_百度知 ...
答:
不应小于0.5m。
架空线路
应广泛
采用钢
芯铝
绞线
或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米,空线截面不16平方毫米。
导线
截面应满足最大负荷时的需要。截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%(高压架空线)、或2%~3%(对视觉要求较高的照明线路),并应...
架空
绝缘
导线
在
10KV配电
网
中的
应用:架空绝缘导线型号
答:
直线杆应采用悬挂线夹;耐张杆承力
钢绞线采用
耐张线夹,绝缘
导线采用
绝缘拉棒及耐张线夹;档距中应采用绝缘支架。3、施工工艺的问题 1)架空绝缘
导线的
架设应选择在干燥的天气进行,尽量避免在湿度较大的天气放线施工。2)在放线施工前后要用2500V兆欧表摇测导线的绝缘电阻,判断绝缘电阻是否达标、绝缘层...
10kV及
以下
架空配电线路
设计技术规程全文免费下载
答:
9.0.10lkV-lOkV配电线路架设在同一横担上
的导线,
其截面差不宜大于三级。9.0.11配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离,不应小于下列数值:llkV-
10kV
为0.3m。2lkV以下为O.15m。3lkV-lOkV引下线与lkV以下的
配电线路导线
间距离不应小于0.2m。9.0.12配电...
10kV线路
20公里,负荷7000千瓦,应用
多大导线
答:
按照国家规定
,10KV
供电电压允许偏差为±7%。也就是允许的电压损失最多为700V 允许的线电阻 R=U/I=700/505=1.4Ω 需要
的导线
截面积S=ρ(L/R)=0.029X20000/1.4=414mm²供电电压与输送容量
的关系
:当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;当负荷为3000KW-5000KW时...
大家正在搜
高压架空线路的导线与拉线电杆或
高压架空线路的导线与拉线
拉线开关中两根导线的线头相碰
架空线路的拉线及其基础
架空线路的拉线与地面的角度
架空线路的拉线
架空线路的拉线有哪几种类型
架空线路的拉线设计
架空线路拉线的安装
相关问题
架设一条LGJ-210导线的10KV线路,全部采用水泥杆,请...
架空线路拉线所用ut线夹都有多大型号的
钢绞线在输配电线路中,用于赶杆塔拉线时安全系数因不低于多少?