电缆故障仪的波形怎么看

如题所述

仪器的使用和故障测试方法

1、测试前的准备

  1.1、故障类型判断

  在测试电缆故障之前,首先应对故障类型进行判断,以便确定采用哪种测试方式。借助于万用表、兆欧表或其他工具以及现场经验,可以对故障类型进行预判。

  如果故障类型是开路、短路、接触不良、或低阻抗接地,应使用低压脉冲法进行测试。如果是高阻故障,则应采用高压冲击法。如果故障类型不能确定,则可以使用波形比较法。

  1.2、波速校验

当被测电缆的波速不能确定时,必须对它进行校验,以确保测量的准确性。

方法如下:

  1)准备一根与被测电缆相同类型的标准电缆接到测试仪的输出端口上;

  2)打开仪器电源开关;

  3)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲”;

4)按“测量范围”键,将测量范围调到大于标准电缆的长度;

5)按“脉冲”键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;

  6)按 “◄ 或 ►” 键将光标移到反射波的拐点;如果反射波不好辨别,应调节增益旋钮改变波形幅度,再按“脉冲”键,重新发送脉冲;

  7)按“波速”键和“◄ 或 ►” 键,修改波速值,直到测得的距离值大致等于标准电缆的长度为止,然后记下此值以备使用。

  例如:有一卷电缆长度为100m,通过以下步骤可测出此电缆的波速

  步骤一:正确接线,然后开机,显示如下:

 

  

步骤二:移动光标到拐点处,如下图:

 

 

  

步骤三:改变波速,使屏左上方显示的故障距离为100m左右,如下图:

 

  步骤四:说明此电缆的波速为135。

2、故障检测

  2.1、低压脉冲法

  1)将所有设备与被测电缆断开;

  2)将被测电缆连接到测试仪的输出端口上;

  3)打开仪器电源开关;

  4)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲法”;

5)参考附录一,调整波速值与被测电缆一致;

6)将增益旋钮调到最大,然后按“发送脉冲”键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;

7)如果没有反射波,则应调整测量范围然后重发脉冲,如此反复试几次,直到观察到反射波为止;

8)调整增益并重发脉冲,使反射波的前沿最陡;

  9)按“◄ 或 ► ”键将测量光标移动到反射波的前沿上,此时屏幕左上角显示的就是故障的距离;

  10)为了提高精度,改变波形显示比例,将波形扩展后,再按上述方法进行精确定位;

  11)故障类型可根据反射波的极性进行判断。

    开路波形如下:

 

  短路波形如下:

 

 

  2.2、冲击高压闪络法

该方法适用于故障电阻较高时使用;其方法是通过放电球间隙向故障电缆加冲击高压,使故障点击穿产生闪络;凡脉冲法无法测出的故障原则上均可用此法测试,适应范围较大。

1)检查工作方式开关是否置于闪络位置;

2)按下图所示线路连接设备;地线要求接触良好;其中储能电容C要求大于1μF,耐压应能满足试验要求;

 

 

 

  3)测试方法:调节调压器升高试验电压至故障点能被击穿为止;调节球间隙距离应视故障电缆能否正常放电决定;冲击闪络故障点放电正常与否可由放电全过程波形判断;

  4)亦可由球间隙放电响声及电表指示判断是否出现故障点击穿闪络现象;若放电不好可适当提高试验电压,加大球间隙距离或加大储能电容器的容量;

  5)故障距离的测试与低压脉冲法相同。

  2.3、波形比较法

  1)将所有设备与被测电缆断开;

2)将正常电缆连接到测试仪的输出端口上;

3)用低压脉冲法读取该正常电缆的测量波形并将它保存起来(参见第七章"2.1 低压脉冲法"和第六章第2节“存储”);

  4)将故障电缆接到测试仪的输出端口上,并测得它的反射波;

5)调出刚才保存的波形(参见第六章第2节“调出”);

  6)比较这两种波形的差异并查找故障点。

八、注意事项

  1)脉冲法测试时,注意要甩掉故障电缆上的所有设备;

  2)使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置;

3)在使用冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全;必须保证接地良好;

4)在闪络法测试结束后,切断电源,再对高压电容器和电缆所贮电荷进行放电;放电时,应先加限流电阻R限制放电电流,以使电流缓慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放电至电路中电阻为零;若瞬间放电,电流可高达几百安培,将可能发生严重的设备或人身事故。

还有不清楚的可以电话联系工程师15827606717査工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答