日立电梯HGP的安全回路怎么短接

如题所述

11l11到11l12是上、下极限,11l12到11l20是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关,11l20到11l19是机房限速器、急停等开关11l19到11l18是轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。全部短接就是11l11和11l18.
如果要在插积上看的话是:xl-2到xl-1是上极限,xl-12到xl-11(xl-11:xl代表插积编号,11代表这个插积里的第11脚)。xr1-2到xr1-1是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关。u1-4到u1-1是限速器等。y2-19到y2-20是轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。
安全回路,就是在电梯各安全部件都装有一个安全开关,把所有的安全开关串联,控制一只安全继电器。只有所有安全开关都在接通的情况下,安全继电器吸合,电梯才能得电运行。
为保证电梯能安全地运行,在电梯上装有许多安全部件。只有每个安全部件都在正常的情况下,电梯才能运行,否则电梯立即停止运行。
常见开关有:
机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关
井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源)
地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关
轿内:操纵箱急停开关
轿顶:安全窗开关、安全钳开关、轿顶检修箱急停开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-20
日立电梯的安全回路怎么短接?你想干什么呀?制造意外吗?
相似回答