西门子440 4-20MA调速 频率只有5HZ调不上去我用端子号是10.11 请教高手

如题所述

由下图可知,10\11是模拟量输入2,变频器里参数P1000要设为7(模拟设定值2)。请核对。

追问

参数我已经设置上了,我设定的参数如下P700=2 P1000=7 P756,1=2 P757,1=4 P759,1=20 P761,1=4 P1048=0 P1082=50完全是按照简明手册上设置的,变频器上显示到5HZ只有就在也增加不上去了 是不是参数有那个没设啊

追答

拨码开关有没有设置呢?
DIP 开关的设定值如下
- OFF = 电压输入10V
- ON = 电流输入20mA

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-14
把p0700设置成2 和p1000设置成2!把P1082设成50HZ就成了!因为你把P1040[3] MOP的设定值是5.00所以就面板上显示5HZ 启动后就只有5HZ!远程控制就是那个电阻控制的!你调节它就会在5HZ里相加一直到50HZ!