请问 供热管网中 什么是隔压站呢

如题所述

隔压站:用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。

扩展资料:

供热热水介质设计压力小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃的下列热力网的设计。

供热管网水质标准:

以热电厂和区域锅炉房为热源的热水热力网,补给水水质应符合下列规定:

1、悬浮物:小于或等于5mg/L

2、总硬度:小于或等于0.6mmol/L

3、溶解氧:小于或等于0.1mg/L

4、含油量:小于或等于2mg/L

5、pH(25℃):7~11

热力管网远程监控系统主要是通过对热力站、管网参数的实时检测,采用轮询-应答的通信方式,将检测到的热力站,热力管网状态,通过各种通信方式传送给实时数据库服务器。

并以C/S或B/S模式,使各个部门能够及时热力站,热力管网工作状态,能实时监控热网的运行情况,如监视热网最不利压差,协调控制热源的供给以适合热网负荷的变化,保证热网安全、可靠、高效的运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-18

隔压站:用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。

供热管网是一种由多处管道热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。

区域热水锅炉房供热系统的热网是有一条供水管和一条回水管组成;在蒸汽供热系统中,蒸汽可采用单管式或多根蒸汽管(供热,凝结水可采用回收或不回收的方式进行。蒸汽供热管网采用单管式供热时,在一般情况下多采用凝结水返回热源的双管制,及一根蒸汽管、一根凝结水管。

根据需要,有时还采用三管制,如在有供暖、通风空调、生活热水和生产工艺系统的热用户中,生产工艺与供暖所要求的蒸汽参数相差很大,或供暖热负荷所占比例较大,经技术经济比较认为合理的,可采用双管供汽,其中一根管道供生产工艺和加热生活热水用汽,一根管道供应供暖通风用汽,而它们的回水则共同通过一根凝结水管道返回热源。

这种按全年负荷变化分别设置供汽管的形式,实际上在非供暖季节仍为双管制运行。在一些工业企业内当生产工艺用热有特殊要求时。可单独设置蒸汽管和凝结水管,与其他用热分开。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-10
隔压站:用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。
1、给水管网 water distribution system 给水工程中向用户输水和配水的管道系统,由管道、配件和附属设施组成。附属设施有调节构筑物(水池、水塔或水柱)和给水泵站等。
2、从供水点(水源地或给水处理厂)到管网的管道,一般不直接向用户供水,起输水作用,称输水管。管网中同时起输水和配水作用的管道称干管。从干管分出向用户供水的管道管径为100或150毫米,起配水作用,称支管。从干管或支管接通用户的称用户支管,管上常设水表以记录用户用水量。消火栓一般接在支管上。
第3个回答  2012-01-10
用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-01-10
这个我没接触过