为什么500kV变电站主变压器要用三卷变? 用两卷变不行吗,为什么?

如题所述

三卷,就会有三个电压等级,两卷就是两个两个电压等级,如果当地做了500KV变电站,作为当地负荷需求,需要220电压等级,给当地供电,同时还需要35或者66千伏,一般挂无功补偿,感性武功或者容性无功,用于站内的无功自平衡,而不需要想系统索要,同时还可以提供站内的站用电源,如果仅仅只有两卷,那这些用户要求如何实现呢???
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-12
500KV变电站一般带有220KV 和110KV等 电压等级,所以使用三圈变压器可以实现三个电压等级之间的联络,要比用两三个双圈变经济(省钱)。追问

就算省钱,但并不省容量啊。而且会造成输送容量受阻。

追答

用一台三绕组变压器连接3种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、 占地少、维护管理也较方便。三圈变的三侧都可以按照100%的容量制作,运行灵活,不存在“输送容量受阻”的情况。

追问

假如550kV侧的容量是1000MVA,220侧也是1000MVA,请问35kV侧的容量应该设计成多少?

追答

三圈变压器三侧可以是相同的容量,也可以将其中一侧或两侧设计成50%容量,这主要取决于变压器所处位置各电压等级之间的传输功率。如果35KV的负载较小,当然可以减小这一侧绕组的线径,达到节省成本的目的。

追问

你所指的三侧相同容量是指的什么意思?三侧都为1000MVA吗?如果这样,如何满足基尔赫夫定律?如果有二侧为50%,且不是容量受阻?

追答

三侧都按100%设计必然有一侧长期有富余。一侧100%送出,两侧50%受入最理想。所以要根据具体情况决定。

第2个回答  2012-01-12
不仅500kv,很多220kv和110kv的变电站,也很多3卷变,3卷变就是一个元边两个副边,副边两个绕组出不同的电压等级,如220/110/10,110/35/10,主要是根据用途220kv以上属于输电系统,用于远距离电力输送,110kv一下,属于配电系统,用于当地的电力分配。这样既实现电能输送,有兼顾电力分配的任务。追问

500kV以上系统未见得要兼顾电力分配。

第3个回答  2012-01-12
三卷变可以输出不同的电压,能充分利用资源追问

两个两卷变同样以输出不同的电压等级。而且组合方式灵活。