“点型感烟火灾探测器”与“独立式感烟火灾探测报警器”有什么区别?涉及的相关国家标准都是一样的吗?

涉及的相关国家标准呢?
哪位热心人有的话请发送到[email protected]。。。
灰常感谢!!!

不一样。点型感烟火灾探测器是联网型的,与消防主机通过总线供电和通讯的报警器,报警信号处LED提示外,其他报警信号在主机上,主机还可以根据该信号确定是否启动其它消防设备。独立式感烟火灾探测报警器是使用电池或交流电降压供电,没有与控制主机连接,报警时现场发出声光报警,比较适合家庭、商铺使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-14
感烟报警原理都一样,只不过点型探测器是需要连接信号总线到控制主机的,无法单独使用。而独立的感烟报警器除了可以独立使用外,还自带声音报警功能。设计类国标只有GB50116-98是针对第一种的。第二种只有制造规范,没有设计规范。
第2个回答  2012-01-26
前者是GB4015,后者是GB50147
第3个回答  2012-01-14
到当宁消防网看看吧
第4个回答  2020-06-24

点型感烟火灾探测器,来源当宁消防网

上图就是一款点型感烟火灾探测器(以下简称点型烟感),与独立式感烟火灾探测报警器(以下简称独立式烟感)的最大区别就是工作方式。

点型烟感是火灾自动报警系统中的重要组成部分,是需要接线,接入火灾自动报警系统中的。而独立式烟感不需要布线,自带电池供电,可独立工作,较常使用在小场所或者家庭。

独立式烟感,图来源当宁消防网

不同类别的产品,他们的产品标准自然也是不一样的,点型烟感的产品执行标准为GB 4715-2005,独立式烟感的产品执行标准为GB20517-2006。