三十千瓦潜水泵用多粗铝线,距离变压器200米?

如题所述

  

  三十千瓦潜水泵用25平方铝线(25*3+1*16)。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =30/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可试选25平方的铝电缆。查表得电阻为1.2Ω/km,200米电阻为0.2x1.2=0.24Ω,对应的电压损失为0.24x54=13V,电压损失率为13/380=3.4%,满足《城市配电网规划设计规范》规定,可以正常使用。  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-12
  额定功率P=30kw 额定电压U=380v 理论功率因数COS=0.8 L=200m
额定电流I=30/1.732*0.372*0.8=30/0.515=58.3A 铝铰电阻率0.00315
假定末端电压损失2%=380*2%=7.6v 根据欧姆定律R=U/I=8/58.3=0.14 S=0.0315*200/0.14=6.3/0.14=45mm2
考虑铝芯纯度、截面及长度误差建议选择BLV-50mm2。当然可选择BLV-35mm2。本回答被网友采纳