智能型万能式断路器rdw-2000显示4.26什么吗故障

如题所述

故障现象
产生济原因
排除方法
1
断路器不能合闸 1.欠电压脱扣器无电源
电压,未接通。
2.智能脱扣器动作后,
控制器面板上部 的红
色按钮没有复位。
3.操作机构未储能。 1.检查线路,接通欠电压脱扣器电源。
2.按下复位按钮。
3.手动(上下板动面板上的手柄七次
后面板显示“储能”并听到“咔嗒”
声即储能结束)或电动,使机构储能
2
断路器不能
电动储能合闸 1.电动操作机构电源未
通。
2.电源容量不够。(或
导线过细) 1.检查线路,接通电源。
2.检查操作电压应大于75%Ue
3
闭合电磁铁不能
使断路器合闸 1.无电源电压。
2.电源容量不够.(或导
线过细) 1.检查线路,接通电源。
2.检查操作电压应大于70%Ue
4
分励脱扣器不能
使断路器分断 1.无电源电压。
2.电源容量不够。(或
导线过细) 1.检查线路,接通电源。
2.检查操作电压应大于70%Ue
5
故障电流均超过
短延时和过载长
延时,出现瞬时
动作 短延时和瞬时整定值,整定在同一 电流值范围。 设定不当,按Ir3>Ir2>Ir1的原则重新设定。
6
断路器频繁跳闸 1.现场过负荷运行引起
过载保护跳闸。
2.由于过载热记忆功能
未能及时断电清除。 1.消除过负荷。
2.跳闸后控制器断电一次,或30min后
再合闸断路器
7
控制器运行一段
时间后显示“E” 断路器过负荷运行造成控制器内部温度过高。 卸去不重要的负荷,使控制器温度降低或停机适当时间,待冷却后再投入运行。

断路器投运后,
控制器无数据显
示,或显示失控 1.控制器未加辅助电源或
辅助电源 出现故障。
2.在没接辅助电源的情况
下,三相 运行电流较小未达到大于0.4Inm(Inm为断路器框架电流),控制器 自供电源能量不够,不能使断路器正常工作,则控制器无任何显示或显示不正常。 将辅助电源接至1 、2 并要求辅 助电源与控制器电源一致,如直 流电源则1 为“+”、2 为“-”
9
抽屉式断路器摇
手柄不能插入断
路器 抽屉座导轨或断路器本体没有完全推进去 把导轨或断路器本体推到底
10
抽屉式断路器本
体在断开位置不
能抽出断路器 1.摇手柄未拔出。
2.断路器没有完全到达
"断开"位置。 1.拔出摇手柄。
2.断路器没有完全摇到“断开”位置。
浙江云开自动化设备有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答