西门子博途怎么上载plc程序

S7-1200 PLC 连接电脑后在博途V13中可以看到plc里的程序,但无法修改任何程序参数。程序里的在线图标显示灰色,查看了程序保护设置显示没有保护,用常规方法无法上载程序也无法仿真监视,因为所有图标都是灰色的,现在不知道怎么上载plc里的程序了。请看下图,请知道的大神给个指点。谢谢了
是否是程序版本问题,因为我是用博途V13 软件打开的程序。但我不知道plc里的程序是否为V12 或V11版本的。还有是否可以查看plc程序版本。小弟接触的都是三菱的PLC ,博途刚接触。请各位老师傅指点指点!

一:V11版本升级到V12版本。虽然在V12中可以直接打开V11项目,但是要是在以前V11项目中的DB块修改增加变量就会很麻烦,不会显示偏移量也就是变量地址,大家要记住V13是不能打开V11的程序的!所以升级有必要,Z在V11的基础上升级V12还是很方便的,打开V11项目,在项目名称上右键就会出现升级的指示,升级完成后还需手动将每个站点重新编译一遍。二:从旧的CPU中将V11程序上传到V12项目中。好多网友说不知道怎么将V11上传到V12中,甚至说无法上载,其实是错误的,官方论坛有说明,其实是可以了,为什么呢?因为V12打开V11的程序时不会提示说一定需要升级到V11才能打开,正因为V12可以打开V11的程序,所以你就可以用一个V11的程序用V12软件打开,然后配置好与现场硬件一致的CPU然后上传就没问题了!另外有些人因为没有装过V11程序,也就没法用V12打开V11的程序,本帖最后给出了V11空程序的下载地址,大家只要下载好来用就可以了!1.首先先确保一下你的软件能与PLC通信,你可以点击左侧下方的在线访问,选择你的通信端口,双击之后通信成功的话就会显示出现场PLC的里面的各个程序块大家可以看到在V12下,在线访问到的CPU中程序块后面有截止符,程序因为版本问题无法打开,当然也无法上载了。这个时候你就可以打开下载的TIAV11版本的空程序了(TIAV11版本的空程序下载地址进入江西工控论坛),如图打开空程序文件并添加站点,如果知道CPU型号可以直接组态,不知道的话可以组态非特定的CPU,然后上载组态,组态非特定CPU后按照提示“获取”相连CPU的组态,完成后如图上传组态完成后,使站点处于在线状态,这样就可以上传CPU里面V11版本程序了,选择继续后即可上载。这样就整个上载就结束了,最后一点,要上载就必须在西门子官方的这个空程序下进行,新建V12版本项目是无法完成上载的。以上是V12版本如何上传V11版本程序的详细描述,那V13是如何上传V11版本的程序呢?一开始我以为既然V12都可以上载V11的程序,那V13也是可以的,可后来我经过反复确认,甚至后来还咨询了西门子的客服,得到的答案都是否定的,那就是V13是无法上载V11的程序的。那有什么法呢?其实真的没什么特别好的方法,所以大家可以安装一个V11来上传,然后再用V13打开升级就可以了,V11和V13是可以同时装在同一个电脑里的,当然最好的方法还是你电脑同时装V13和V12,先用V12上传好V11的程序,再用V13打开来升级到V13即可!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答