没有地线如果发生漏电,漏保插头能起作用吗?

我买了个电热水龙头,家里没地线。我了解到漏保插头工作原理是进出电流差不平衡识别漏电跳闸的,那就是发生电流外走分流就会跳闸。问题来了,如果水龙土外壳漏电,但是没产生电流外走,是不是在人体没触碰的时候就不会跳闸,一触碰才会跳闸?漏保插头起到的作用,顺序是:先触电,后跳闸?如果是这样,我是否可以自制一个检测外壳漏电的提醒设备,比如从水龙头金属弯头接一根线(火线),再接一根零线出来接上灯泡或者扬声器。是不是可以有效的在没有地线的时候起到提醒作用?我理解是这样,但是就是不敢确定,买了半个月不敢用,憋不住上来请教高手,谢谢了

有用的。

漏电保护的工作原理是通过火线和通过零线的电流相同,说明电路工作正常,没有漏电的现象。当通过火线的电流大于通过地线的电流,说明电路里有漏电现象,漏电通过机壳到大地或者通过人体到大地,造成流过漏电保护器两相不平衡,漏电保护器马上动作断开电路。

由于漏电流是通过大地回流造成漏电保护器工作,所以没有接地线一样可以使漏电保护器工作的。

扩展资料:

漏电保护器使用时应注意事项:

1、漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统

对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。

但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

2、漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器

否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。采集者退散。

3、接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器

因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-05
在热水器外壳上接火线的做法不要尝试,如果实在没有地线,平房的话可以打几根2.5米镀锌角钢到地下,镀锌扁钢连接在一起,自作接地体接地电阻不大于4欧,引线到热水器外壳上,工程设计上接地是以上要求。一般漏电保护器泄露电流大于等于30毫安就会跳闸保护。追问

我住高层,没条件。这水龙头原理是先出水然后才通电工作的。那么要是水漏电,金属管也跟着漏电,然后我从这接线出来,这根线当然也带电,我意思是有什么设备可以检测这根弦有电,并提醒我不能触碰。如果外接设备接了带电的线工作的话,是不是就造成电流进出不平衡,从而触发漏保插头跳闸?

追答

楼房插座里有一根黄绿双色线引出接到热水器外壳,和出水口的外壳上就可以了,或者从浴室的等电位箱引出接地线也行,

追问

我大概明白了。还有个问题,在有地线的情况下,人在使用水龙头过程中是不是和地线是并联的状态,如果水龙头外壳和出来的水发生漏电,使用中就会触电,并且触发跳闸。我就想知道这个答案

追答

可以这样理解

本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-02-05
上路接空开,龙头接根线连接可触地金属物形成局部短路,把人短路出通路,也可触发空开或者漏电插头,极端的做法外壳接零线,,,先的确定你们那里零线与地无电压(部分地区零线是有一定电压的)本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-27

第4个回答  2021-02-06

相似回答