氧气瓶内压力多少时可更换

如题所述

氧气瓶内压力为0.2MP(兆帕)时可更换。氧气瓶瓶内气体不能全部用尽,应保留不少于0.1-0.2MP的剩余压力。

氧气瓶基本参数:氧气瓶的储气能力的标准是耐压能力。常规氧气瓶的压力上限为15MP换算为大气压就是147个大气压。耐压能力检测值为22.5MP。常规充装的钢瓶内压力应在12~15MP左右。

扩展资料

氧气瓶的使用注意事项:

1、氧气瓶与明火距离应该不小于10米,不得靠近热源,不得受日光暴晒。

2、宜存放在干燥阴凉处,气瓶不得撞击。 氧气瓶嘴,吸入器,压力表,及接口螺纹严禁沾有(染)油脂。

3、氧气瓶在运输和装卸时,要关紧瓶阀,拧紧帽盖,轻移轻放,不得碰撞滑滚,抛甩坠落。

4、供氧器在移动,停放以及使用过程中,请注意瓶体和阀门的保护,防止气瓶倾倒,以免造成附件的损坏。

5、使用中如发现漏气,请立即关闭气瓶阀门。

6、严禁私自拆卸氧气瓶阀、阀门开关、压力表等阀上的零部件。

7、氧气瓶充气压力不得超过规定压力,严禁超装;气瓶每3年检验一次,合格后方可继续使用,检验在充气单位进行。

参考资料来源:百度百科-氧气瓶

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
  《气瓶安全监察规程》规定:“瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力,压力应不小于0.05MPa。   如果留有压力太低或将瓶内氧气用尽,将直接导致空气中杂质进入气瓶,直接充装会引起气瓶发生爆炸  《气瓶安全监察规程》规定:瓶内无剩余压力的气瓶不得充装;沾有油脂的气瓶不得充装。  盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次;盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次。  盛装一般性气体的气瓶,每三年检验一次;医用氧气属一般性气体,所以氧气瓶每三年必须检验一次。  液化石油气瓶,使用期未超过二十年的,每五年检验一次;超过二十年的,每二年检验一次  钢瓶壁厚测定;水压试验;置换处理;真空干燥处理;气密试验;瓶阀安全装置检查;附件修复等。本回答被提问者采纳
相似回答