空调压缩机能不能用在-20度左右的低温冷库上

我这有个3p的空调室外机 不知道用在20立方的低温冷库上保险不?

以前一直也认为高温压缩机应用于低蒸发温度是不太合适的,但我们近来造一款液体-20冷却设备产品时就用了空调压缩机,设计蒸发温度是-25度,降低-20是没有问题的,目前没有发现跟以前采用活塞压缩机有什么区别(噪音稍大)。 敢于使用空调压缩机来造低温设备,一是成本可以减低很多,二来是发现其他品牌同类产品在数年前就已经面市,我们在为其维护过程也没发现有什么不足。但高温压缩机应用在低温系统有哪些弊端,很想青铜老师能分式一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-25
应该不可以,达不到这么低的温度!!!!!
第2个回答  2013-10-25
高温机(空调机)在低蒸发温度下的容积效率是很低的,低压机在低蒸发温度则有较高容积效率。保险一定是不保险。
第3个回答  2013-10-25
它与普通小汽车经改装,可达200km时速是一个道理。空调压机经改装是可以达到-20度,但要考虑设备的安全问题。如硬要改装,则须根据气温和压机的回气温度,经常的去调整其制冷剂流量。寿命问题则碰运气了
第4个回答  2013-10-25
冷库压机和空调压机不一样,达不到这么低的温度。