西门子变频器资料上有句话没看懂

红线中表示可以最多三个并联,是否表示整流单元的最大功率为4500kw
另,第三段红线中Vk是什么,为什么只说了两台的,没有说一台和三台的

第一个红线中电感为4%是什么意思,第二个中Vd又是什么意思?
网侧进线电抗器是什么

三个并联时,整流单元的最大功率为4500kw*(1-10%)=4050kW,因为后边还有一句话,此时,额定电流必须减少10%。
2%Vk指的是电抗器的短路压降,是电抗器、变压器的一个参数,下边的4%也是这个意思。
12脉波运行是一种特殊的应用,和之前的简单的并联不同,它可以产生更加平滑的直流电压,只能两台。
网侧进线电抗器:它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时产生的电流冲击。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-23
国外的变频器说明书都是翻译过来的,是有点比较难懂
相似回答