电力公司要在我家楼房旁边2.5M的地方装一个630KV的箱式变压器,配电房砌一半了。他们说合乎规定,真的吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-10
绝对是安全隐患,你可与向当地环保部门反映。
他们说合乎规定,叫他们拿出来。否则停工,自己的权益,自己要争取。
第一,居民旁边,不应当在那么近距离有变压器,至少也得10多米远,而且放在专门的隔离间(小绝缘屋子)里,只要放那屋子里基本没什么问题了,他屏蔽性能很好的
事实上现在,如果小区实在没地方挪那变压器,也只能叫他们找个屋子把他装进去就行了,如果没有噪音还是没什么问题的
对于这些变压器,其实辐射很小很小,基本可以忽略, 而且50HZ本身不会产生什么辐射,辐射是来自他激发起其他物质波动而产生的几十MHZ的电磁波而产生少量辐射的。
另外,如果变压器在后,法律是支持你们这边的,应当他安装在其他地方,不影响到居住者,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3vYvpGpYY.html
其他回答
第1个回答 2013-10-10
楼上的这位仁兄,世界上哪有630kV这样的电压等级。500kV以上就是超高压了不可能建造在居民区的。人家说的是630kVA的箱变,高压侧额定电压是10kV,低压侧是400V,为附近的居民提供用电的。如果噪音达标的话没有任何问题。上海很多箱变距离居民楼也就2-3米远,很多柱上安装的变压器距离二楼居民家的窗户也差不多是这个距离。而且箱变外面是用全金属接地外壳包裹的,电磁辐射也被屏蔽在内了。主要看噪音是否达标,按相关国标居民室内的夜间噪音水平应该低于45dB。另外还有是否影响采光等。
第2个回答 2013-10-10
你要去 有关部门反映 630KV 这么高的电压 太危险了 还离得那么近 噪音肯定 非常大 而且电流的噪音会使人难受
追问
是630KVA吧,可能我把单位搞错了,小区用不了那么高
追答
小区里的你可以组织邻居一起去
第3个回答 2013-10-10
是630KVA吧,小区应该是10KV,2.5米安全距离够了
第4个回答 2013-10-10
2.5米 太近了
相似回答
老师,您好,我想问一下
一个630kv的变压器,
380的
电力
覆盖有多远,我用的...
答:
630kV
A
变压器
低压侧额定电流957A,你用300的电缆够吗?300的铝芯电缆,载流量为360A左右,在电缆额定运行时(不是变压器额定运行),每百米压降约3V左右,如果变压器低压400V,在360A负载时,1000米处的电压为370V,500米处为385V,因此供电半径不宜超过500米(此时变压器负载率百分之五十都不到。)
变压器从400kv升至630kv需多少钱?扩容费用加安装及
630kv变压器
一起的...
答:
在实际可行性和经济性的基础上,对于从400kv升至
630kv的变压器
升级工程,费用一般在几百万到几千万元之间。安装和配套设备的费用也需要结合具体情况来计算,包括变电站的改造、输电线路、电缆、开关柜等设备的安装和调试,综合起来费用也会较高,可能在几百万元到几千万元之间。但是需要强调的是,以上数...
一个变压器
多少钱 变压器型号型号大全
答:
箱式变压器
型号:SCB10-315/10/0.4 箱式变压器型号:SCB10-400/10/0.4 箱式变压器型号:SCB10-500/10/0.4 箱式变压器型号:SCB10-
630
/10/0.4 箱式变压器型号:SCB10-800/10/0.4 箱式变压器型号:SCB10-1000/10/0.4 箱式变压器型号:SCB10-1250/10/0.4 箱式变压器型号:SCB10-1600/10/0...
一级
配电房
和二级配电放
一个
房间可以吗?
答:
一级
配电房
和二级配电放一个房间可以,因为二级配电箱入线是从一级配电箱出去的,国家没有规定过不可以放一起,放一起也没什么影响。只是一般都是分开的。配电所一般为独立式建筑物,也可以与所带10(6)KV变电所一起附设于负荷较大的厂房或建筑物。民用建筑物内配变电所的要求是什么?1、配变电...
一个变压器
多少钱 变压器型号型号大全
答:
箱式变压器
型号有哪些种类,其中国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组
电力变压器,
但限用三相三铁心柱式铁心。变压器型号型号大全 箱式变压器型号:SCB10-100/...
大家正在搜
我是个秘M
M.2
A.M
5M
M+
来M
S和M
大M
M/F
相关问题
新装630kva变压器供电方案
配电房原是一台630kvA的变压器,现在换一台1250kvA...
现有一台800KV箱式变压器和一台630KV箱式变压器要处理...
我家住在一楼,离卧室一米远就是小区的配电房,里面有变压器,请...
急急急,碧桂园小区内有多个变配电房,我家就在变配电房附近,请...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用配电房
小区配电房距离住房的规范距离是多少?
工业用电怎样计算?我工厂安装一个800KV的变压器,自己只用...